Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
Patrik Dedík:
Vit bude malo drotov. Sice kontakty su spajane pod vypinacom, ale je tam len privod 3x1,5 a odchadza 3x1,5 do svetla. Zo svetla dalej, na dalsie svetlo a odtial na ventilator. Takze vypinac radenie 2 bude problem.
Vít Rotrekl:
No to bude... Kudy vede kabel od vypínače v koupelně? Kde je ventilátor? Není to nějaký vestavný v podhledu? Nešlo by ty dráty od vypínače v koupelně využít, např přidáním někam do podhledu relátko v krabici, nebo něco takového?
Zdenek Hejčl:
To je klasický případ šetřílků... (nebo neznalých?)
Od vypínače k ventilátoru kabel 5x... + samostatný 3x ke světlu a není problém...
Jjjj taky mě to vyškolilo před časem.
Patrik Dedík:
Problem vyrieseni, pridali sme tam rele, ktore po spusteni ventilatora, akokeby odpojil svetlo. Cize uz neriesa.