Bezecný K.:


Máme problém s bojlerem Tatramat elov 200l, je napojený na nízký tarif nízký tarif.
2-3 dnů běží normálně, ale většinou po 2-3 dni se vypne, rozepne se ten spoj v krabičce viz foto.
Musím sundat kryt a sepnout (zatlačit) to manuálně aby znovu běžel.
Čím to může být?
Musím vyměnit celou tu krabičku?

Lukáš Rotrekl:
Možnosti, zkusím řadit tak jak si myslím, že je jejich pravděpodobnos t:
- bojler plný vodního kamene
- vadný provozní termostat
- vadná tepelná pojistka (to je to co vypíná)

Jiří Schwarz:
Souhlasím.
Zkuste ubrat teplotu na provozním termostatu, jestli se to změní pokud bude vypínat při trochu nižší teplotě.

Bezecný Karol:
Děkuji za rady, vyzkouším ubrat teplotu a pak dám vědět jestli se to změnilo.

František Šohajda:
Je to učebnicová porucha,  kdy je vodní kámen a přenos tepla špatně spíná termostat, dojde k přehřátí a vypne havarijní termostat! (dance) ;D ;D

Ten se musí manuálně zapnout, většinou je pod krytem. ;)
Havarijní termostat může být vadný, ale zatím jsem takový neviděl! :o

Co s tím?
Boiler rozdělat a kámen odstranit...já to dělám každé dva roky! (dance)
A to nemám vodu nějak moc kamenitou.