Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?

<< < (8/10) > >>

ACEOF ACES:
Na fotografii rozvaděče vidím tři samostatné jednofázové jističe B16A označené jako jeden F101, podle přiloženého schéma pro elektrický sporák.

ACEOF ACES:
Místo těchto tří jednofázových jističů B16A/1 pro elektrický sporák, bych raději volil jeden třífázový jistič B16A/3.

Spotřebiče bych připojil takto:
*vývod pro sporák, jistič B16A/3 - indukční deska Siemens EH975SZ17E: 400V/10,8kW (3P+N+E, 16A)
*vývod pro myčku, jistič B16A/1 - pečící trouba Siemens HN678G4S6: 230V/3,65kW (1P+N+E, 16A)
*okruh 1 nebo okruh 2, jistič B13A/1- myčka Siemens SN66P099EU: 230V/2,4kW (1P+N+E, 10A)

To, ale vyžaduje, aby byl hlavní třífázový jistič alespoň B25A/3.

Radek Dostal:
Citace: ACEOF ACES  29.09.2015, 00:08

*okruh 1 nebo okruh 2, jistič B13A/1- myčka Siemens SN66P099EU: 230V/2,4kW (1P+N+E, 10A)


Tohoto jsem se chtěl právě vyvarovat. Na tomto B13A/1 bude i rychlovarná konvice a zbytek obýváku (včetně síťového disku, kterému by výpadky jističe opravdu neprospěli)

Zatím to vidím, že nejschůdnější řešení bude zakoupit:

1) http://www.naber.de/power-splitter-induktion-s06119/ - což je německý certifikovaný výrobek pro indukční desky a trouby, který na svém vstupu vyžaduje 3L+N+PE a na výstupu dává 2L+N+PE a L+N+PE

2) Na výstup 2L+N+PE připojit varnou desku EH875SN27E: 400 V / 7,2 kW (2P+N+E 16 A)

3) Na výstup L+N+PE připojit tu pečící troubu HN678G4S6

4) Myčku zapojit do plánované zásuvky pro myčku

Potom to i podle té vyhlášky bude správně,  protože na výstup ze zdi 3L+N+PE je zapojeno jedno zařízení schválené podle norem IEC 60670-1 (DIN EN 60670) a IEC 61535 (DIN EN 61535) => nejde o sdružený obvod.

Další výhodou je, že s tímto zařízení stačí jen jedna návštěva elektrikáře, který jen utáhne pár šroubků na správných místech a potvrdí záruční listy. Až bude kuchyně smontovaná,  tak zastrčit ty zástrčky do zásuvek na tom zařízení může i laik.

ACEOF ACES:
Po dobu, kdy by myčka Siemens SN66P099EU: 230V/2,4kW (1P+N+E, 10A),  připojená na okruhu 1 nebo okruhu 2, pracovala na plný výkon, tak je možné z příslušného okruhu stále odebírat proud 4A aniž by vybavil jistič B13A/1, podle charakteru připojených spotřebičů krátkodobě 9A.
Nechci vám vnucovat řešení, které jsem popsal, sám máte na místě lepší přehled a představu o používání spotřebičů a požadavcích na jednotlivé okruhy.

Vít Rotrekl:
Citace: Radek Dostal  29.09.2015, 08:26

Zatím to vidím, že nejschůdnější řešení bude zakoupit:

1) http://www.naber.de/power-splitter-induktion-s06119/ - což je německý certifikovaný výrobek pro indukční desky a trouby, který na svém vstupu vyžaduje 3L+N+PE a na výstupu dává 2L+N+PE a L+N+PE

2) Na výstup 2L+N+PE připojit varnou desku EH875SN27E: 400 V / 7,2 kW (2P+N+E 16 A)

3) Na výstup L+N+PE připojit tu pečící troubu HN678G4S6

4) Myčku zapojit do plánované zásuvky pro myčku

Potom to i podle té vyhlášky bude správně, protože na výstup ze zdi 3L+N+PE je zapojeno jedno zařízení schválené podle norem IEC 60670-1 (DIN EN 60670) a IEC 61535 (DIN EN 61535) => nejde o sdružený obvod.

Další výhodou je, že s tímto zařízení stačí jen jedna návštěva elektrikáře, který jen utáhne pár šroubků na správných místech a potvrdí záruční listy. Až bude kuchyně smontovaná, tak zastrčit ty zástrčky do zásuvek na tom zařízení může i laik.


Rekl bych, ze je to ne nepodobne tomu reseni, co jsem navrhoval ve svem prvnim prispevku. Rikal jsem pokud bude varna deska a sporak u sebe, tak bych s timto resenim nemel problem...