Existuje rozvodnica ktora je oznacena znackou na montaz do horlavych materialov?
Patrik Dedík:
Potrebujem rozvodnicu, ktora je urcena na montaz do horlavych materialov.
Priesiel som internet a ziadnu taku, ktora by mala znacku prave na montaz do horlavych materialov som nenasiel.
Pouzit klasicku a na boky a vzadu pouzit nehorlavu podlozku hrubky 1 cm podla 33 2312, alebo dat ocelo-plechovu?
Popripade neni nejaka protipoziarna pur-pena?
Jiří Buben:
U této problematiky je jedno, zda je rozvaděč celý oceloplech, nebo je plastový. Jde tu především o zabránění působení tepla odváděného z rozvaděče, nebo obecně z přístroje či zařízení do hořlavých podkladů.
Obávám se, že rozvaděč s předepsanou značkou dle ČSN na trhu nenalezněte. Rozhodně nedejte na informace v katalozích, že ta či ona rozvodnice je určena a zkoušena pro montáž do hořlavých hmot. Pokud by tomu tak bylo, musela by na rozvodnici být umístěna odpovídající značka.
Hodně chyb se dělá při montáži rozvodnic, kdy je montážnící i do klasického zdiva upevňují zapěněním. Pěna tepelně izoluje, což má za následek zhoršené chlazení a zejména u instalací s rozvaděči které mají větší potřebu chlazení (velké výkony, nebo plno elektoniky která produkuje teplo). Navíc pěna nemá třídu reakce na oheň A, ale minimálně B, což už je z pohledu hořlavých hmot potíž.
Takže doporučuji rozvaděč obložit třeba Cemvinem o síle 10 mm z boků, dna, vrchu a zadní stěny.
Patrik Dedík:
Musim sa priznat, ze stou penou to aj ja tak robim. Je to rychle, potom sa omietne a je po probleme o:-). Vy to sadrujete, alebo co tam davate namiesto peny? :)
Jiří Schwarz:
Citace: Patrik Dedík 27.09.2015, 10:01
... Vy to sadrujete, alebo co tam davate namiesto peny? :)
S pěnou se to musí "umět". Je třeba rozvaděč nějak "připevnit", aby se nepohnul, aby tlakem pěny nevylezl ven, pokud se správně nerozepřou stěny, někdy se tlakem pěny trochu prohnou,...
Takže když se připraví správný "otvor", pěkně se zasádrují rohy, pak už stačí mít šikovného zedníka a domluvit se s ním...
Jiří Buben:
Citace: Patrik Dedík 27.09.2015, 10:01
Musim sa priznat, ze stou penou to aj ja tak robim. Je to rychle, potom sa omietne a je po probleme o:-). Vy to sadrujete, alebo co tam davate namiesto peny? :)
Ve zděné stěně používám klasiku. Rohy přisádruju a zbytek zapravím maltou.
U dřevostavby, pokud je většinou konstrukce stěny z trámů, nebo ze sádrokartónu. Takže pro rozvaděč udělám rastr a korpus rozvaděče přišroubuju. Pokud je rastr ze dřeva podkládám mezu rozvaděč a rastr cemvin.