Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 14.03.2016, 09:59 » |
|
V nerezu? Kromě toho, že to bude drahé materiálově to bude drahé i na práci. Navíc to lehce (ne neřešitelně) zkomplikuje revizní měření, zejména v případě oblíbeného (min u mě) vedení svodů po okapech. Zkusil jste si vyměnit zkušební svorku ve výšce 1,8 m. To si musíte vzít stoličku nebo žebříček. A přitom nejvíce závad na hromosvodech začínají na zkušebních svorkách.
Proč, naprosto bez problémů. Je to cca ve výšce očí nebo lehce pod
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 14.03.2016, 19:10 » |
|
Každý spoj byť provedený špičkovou svorkou snižuje kvalitu výsledku.
Obávám se, že při přímém úderu blesku rozdíl mezi dobře dotaženou svorkou, nebo svodem bez svorky, nebude prakticky významný. Horší to bude s tepelnými účinky na staré zrezlé svorce, ani na takových jsem ovšem nikdy nenarazil na významné poškození ani u objektů, do kterých určitě tluče. U samotného úderu, nebo těsně po něm, jsem se nikdy ke své smůle nenacházel, rád bych to jednou viděl z první řady.
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 14.03.2016, 21:00 » |
|
Každý spoj byť provedený špičkovou svorkou snižuje kvalitu výsledku. V tomto konkretním případě by s měřením neměl být problém nijaký, pokud budu mít změřeno uzemnění předem.
A co periodická revize? U zemniče B, Ok, celkový odpor uzemnění změřím, změřím i celistvost smyček. Co zemniče typu A?
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 15.03.2016, 06:31 » |
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #25 kdy: 15.03.2016, 07:15 » |
|
Vždy mě zaráží a zaráželo, když přišel borec od elektrofirmy a řekl svým mistrům...."tady vykopejte 30cm drážku cca 4m dlouhou, zaražte metr od domu a pak následně po 2m obě tyče, propojte je desítkou pozinkem, vyveďte jí fasády aby koukaly ze země cca 2m a běžte od toho"
Ta NEJ tyč křížového profilu délky 1m o průměru 50mm při min. rezistivitě půdy 50 Ohm/metr v počtu dvou kusů dají cca 17 Ohmů. Ano, připočítám k tomu 3m desítky což je pomalu nic. Vždy bych brečel.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 15.03.2016, 07:48 » |
|
Mám hromosvod se 2 svody, zemniče typu A nebo i B, ono je to nakonec jedno. Jak zjistím bez rozpojení, který z nich je špatný? A ono nakonce nemusí být špatný ani zemnič, stačí na jímací soustavě blbě udělaný spoj..... Což pak platí i pro více svodů. Klešťáky pro měření odporů smyčky (schválně nepíšu zemních odporů) samozřejmě znám, ale ty nevyřeší vše.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 15.03.2016, 08:53 » |
|
No na následné revize v oblasti domků moc nevěřím a i kdyby tak revizák stejně musí zaúčelem kontroly vylézt na střechu kde si může svody i odpojit.
.... a zdemontovat svody z okapů aby měřil jen ten zemnič ..... Na revize na RD sice nevěříš, ale každý rok se jich pár před sezónou dělá. Osobně v té svorce problém nevidím. Mluvím teda o kvalitní svorce v kategorii "H", a cenové úrovni kolem 50-60Kč v katalogové ceně bez DPH. Samozřejmě u parodie za 20Kč bych měl taky obavy...
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 15.03.2016, 11:21 » |
|
Mám hromosvod se 2 svody, zemniče typu A nebo i B, ono je to nakonec jedno. Jak zjistím bez rozpojení, který z nich je špatný? A ono nakonce nemusí být špatný ani zemnič, stačí na jímací soustavě blbě udělaný spoj..... Což pak platí i pro více svodů. Klešťáky pro měření odporů smyčky (schválně nepíšu zemních odporů) samozřejmě znám, ale ty nevyřeší vše.
Z logiky samotného princípu slučky máte samozrejme pravdu. Bol som pri meraní s ms2301 na rozsiahlej škole so 17 zvodmi, kde je A uzemnenie isté. Meraný bol každý zvod samostatne a hodnoty boli až príliš rozdielne . Dokonca sa zvody merali opakovane pri zemi a na streche s takmer identickými hodnotami. Na zvode 1 napríklad 8 ohm a na zvode 12 trebárs 60ohm. A to stále rovnako s minimálnymi rozdielmi aj po častejších opakovaných meraniach. Pri overovaní týchto hodnôt meraním sondami po rozpojení som už nebol, celkom by ma zaujímalo, či má niekto podobnú skúsenosť. Príležitostne si vystačím s mi2126, ten ale samozrejme nie je o slučkách.
|
|
|
|
|
Maros Jostiak
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 28.07.2017, 17:08 » |
|
Ta chyba, ktora je aj v tomto projekte - vzdialenost medzi podperami je na Slovensku hadam nejake pravdilo. Presli mi rukami stovky projektov ale tato chyba bola hadam v kazdom - 1,2m...1,5m...alebo horizontalne 1,5m a vertikalne 1,2m, uz bolo vselico ... Ja neviem kde nato ti projektanti chodia, zakazdym sa cudujem ci som si to ja niekde blbo vsimol alebo kde je zase chyba...
Alebo typicky projekt bleskozvodu: "Cca kazdych 15 metrov od seba vytiahnite pasovinu na plasti budovy a to bude dobre.. " a potom chcu realizaciu (teda vykaz vymer, projekt, realizaciu aj OPaOS v jednom) a najlepsie zadarmo, lebo oni pripravili vsetko tak, ako im "znamy, miestny, ..." poradil..
|
|
|
|