Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
Čestmír Matěj:
Jaký průřez vodiče doporučujete pro propojení elektroměrného rozvaděče (v přízemí) s bytovým rozvaděčem umístěným v 3. NP?
Hlavní jistič u elektroměru je 3f 25A. délka vedení mezi rozvaděči je cca 16-17m.
Vodič bude uložen v instalačních lištách - procházet chodbou a schodištěm domu.
Nehledám nutně nejlevnější variantu na pořízení, spíš jistotu s případnou možností rozšíření hlavního jističe na 3x32, pokud bude do budoucna potřeba.
Petr M:
Citace: Čestmír Matěj 21.09.2015, 10:37
Jaký průřez vodiče doporučujete pro propojení elektroměrného rozvaděče (v přízemí) s bytovým rozvaděčem umístěným v 3. NP?
Samozřejmě ten, který vypočítal projektant a uvedl do projektu, připojený kvalifikovanou osobou a zkontrolovaný revizákem. Ono to může ovlivnit tolik věcí ... ;) A navíc je toto řešení legální a kryjete si tak záda.
Petr M:
Citace: Joscer 21.09.2015, 13:19
myslite ze kdyby mel projekt, tak by se ptal? Na 25A bohate staci 2,5mm^2 ...
To je vtip, že? V pátek jsem názorně ukázal, jak může být v konkrétní situaci při 16,6A vyhovující průřez min. 70mm2 a 2x2,5 by tam topila s výkonem 4W/m (norm). Záleží na okolnostech a na tom, co všechno s tím bude dělat mohou stačit 4mm2, ale taky může být minimum 10 a víc mm2...
Člověk, který rekonstruuje bez projektu, je blbec. Protože neví, co se vlastně se má dělat, nechá se oškubat, nemá proti čemu reklamovat (dohoda per huba se u soud blbě řeší) a diví se, že zásuvky jsou na jiné stěně jenom proto, že montážník je zvyklý to tak dělat.
Člověk, který bez znalosti souvislostí vypálí bez znalosti místních podmínek nějaký číslo na základě tabulky z webu, u které ani není autor nebo zdroj, je blbec3.
Jaroslav Hasala:
Samozřejmě platí tradiční trojkombinace: projekt - odborná montáž - revize, nicméně platí také určité standardy.
Za standard pro danou situaci lze považovat kabel CYKY 4Bx 10, popř. 5Cx 10, podle místa rozdělení PEN vodiče.
Bude to samozřejmě nutné ověřit na místě, nícméně je asi 99% pravděpodobnos t, že to takto bude vyhovovat.
Petr M:
Citace: Joscer 21.09.2015, 13:50
Hezky... Panovi bude stacit 5x4mm2 (pokud tedy nebude vytapet elektrinou) a tam metr stoji do 50 Kc :-)
Jde o to, aby se našel rozumný kompromis. Je v zájmu investora, aby součet nákladů na provoz (energie, která se v kabelu přemění na teplo a on to platí) a pořizovací ceny vyšel co nejmenší, všechno perfektně fungovalo (při zapnutí vysavače se neztlumily světla na polovičku) a při tom byla zachována bezpečnost.
Pokud mu nevadí, že denně dá třeba 2Kč do vytápění chodby tím kabelem, proč ne. Jeho volba. Pokud by tam ten kabel byl na 20 let a cena stejná, tak kabel za 850Kč bude mít provozní náklady 14 610Kč. Kabel to snad vydrží a je levnej... Že může mít za 1200 kabel, který za 20 let protopí jenom 1300? Nezájem... (zle)
Dá se to vyřešit buďto na místě, nebo s pomocí křišťálové koule (třeba impedanci sítě a průměrný zatížení kabelu tazatel neuvádí vůbec, a jsou i další faktory, takže to by tady člověk musel věštit).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana