Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
Michal K:
Podle technika ČEZU je přepětí v síti 10V normální. U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc. Po zavolání na linku čezu poslaly technika a ten vyhodnotil že v trafo stanici mají monitoring a že žádné přepětí nezaznamenaly. Máte ze situací nějaké zkušenosti ?
Miroslav Minařík:
Citace: Michal K 21.09.2015, 09:49
Podle technika ČEZU je přepětí v síti 10V normální. U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc. Po zavolání na linku čezu poslaly technika a ten vyhodnotil že v trafo stanici mají monitoring a že žádné přepětí nezaznamenaly. Máte ze situací nějaké zkušenosti ?
Pokud se nepletu energetiky uvádí rozptyl +-10% od jmenovitého napětí 230V.
Patrně na vzdálenosti od transformátoru .
Lukáš Rotrekl:
Citace: Michal K 21.09.2015, 09:49
Podle technika ČEZU je přepětí v síti 10V normální. U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc. Po zavolání na linku čezu poslaly technika a ten vyhodnotil že v trafo stanici mají monitoring a že žádné přepětí nezaznamenaly. Máte ze situací nějaké zkušenosti ?
Ano +/- 10% je v toleranci. Pokud by s tím byly problémy, zkuste požádat o nápravu.
Otázka je jaká je to lokalita. Já se s tím setkal jednou na nové lokalitě, že večer, když utichl stavební ruch na okolních stavbách, tak centrální vysavač s ochranou proti přepětí (nevím, jestli proto existuje nějaký výraz, ale správnější by se mě zdál "nadpětí") se prostě odstavil od sítě. Situaci vyřešila 25m prodlužka, přes kterou se CV připojil a která stačila na sražení napětí abych ochrana nereagovala. Po cca 3 měsících, kdy už se do lokality nastěhovalo více lidí problém zmizel...
PS. Nedá mi to.. Na ČEZu pracují jen ženy? ::)
Václav Třetí:
Všechny spotřebiče označené na štítku 230V by měly bez nebezpečí poškození vydržet a bezchybně pracovat v rozsahu napájecího napětí 207 až 253V. Pozor ovšem u starších spotřebičů označených 220V, tam je horní hranice 242V.
Dodržet přesně 230V pro všechny odběratele je technicky nemožné, proto je stanoveno nějaké toleranční pole, ve kterém musí být provozována síť a co musí být spotřebiče schopné vydržet. Těch +/-10% jsou tolerance mezní, za ně by se napětí dostat již nemělo a pokud se tak stane, je to již porucha. Běžně by však mělo být napětí sítě udržováno v tolerančním poli +/-5%, takže by nemělo být problém používat i staré spotřebiče na určené 220V.
Velice ovšem záleží, jakým měřícím přístrojem se měří, přístroje určené pro použití v elektronice nejsou pro tyto účely vhodné a přístroje pro hobby použití vykazují velké chyby při měření na střídavých rozsazích - diskusi na toto téma zde najdete pomocí vyhledávače.
Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Michal K 21.09.2015, 09:49
Podle technika ČEZU je přepětí v síti 10V normální. U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc. Po zavolání na linku čezu poslaly technika a ten vyhodnotil že v trafo stanici mají monitoring a že žádné přepětí nezaznamenaly. Máte ze situací nějaké zkušenosti ?
Pokud jsme v toleranci (viz výše +-10%), kterou udává distributor, nejedná se o přepětí, jen tak na okraj.