Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
Jan Franěk:
Citace: Joscer 19.09.2015, 16:23
Mimochodem, ten HAGER, ma nejaky vlastni prikon?
To si děláte ........? Hager je to "modré" vedle žlutých cosi. Předpokládám, že hlavní vypínač, nebo jistič s touto funkcí. Fotka je mizerná a není to poznat.
:'( :'( :'( :'(
Ty žluté svodiče budou zřejmě od firmy HAKEL. Modré svodiče mohou být i od stejného výrobce, nebo třeba od firmy SCHRACK. Těžko hádat, když to ani vy sám nevíte.
Myslím, že většině odborníků, nejvíce sedí červená řada. o:-)
Asi bych nechal váš rozvaděč vám a věnoval se původnímu dotazu. :-\
Miroslav Minařík:
Citace: Pavel Horský 19.09.2015, 15:52
On je elektrikář a elektrikář.
90% elektrikářů ani netuší, kam svodič v rozvaděči umístit.
Myslím, že je nutno upřesnit, že elektrikář se šroubovákem u zdi není od toho aby přemýšlel kam dát přepěťovku. Stejně tak jako projektant neumí tak rychle oholit 240ku v kabelovém kanále, tak ani revizní technik nemusí znát všechny alternativy impulsních relé jako projektant.
Prací elektrikáře je primárně udělat elektroinstala ci podle toho jak to vypočítal a navrhl ten, kdo se návrhy zabývá.
Je nutno přihlédnout k odborné subordinaci a nedělat z každého elektrotechnik a vševědoucího!
Běžný elektrikář o ČSN 34 1390 a ČSN 62 305 něco slyšel, ale znalost všech souvislostí zná několik jedinců v ČR!
Joscer:
Fotka byla ilustracni z netu.
Doma mam podobny, jen modre barvy, s trnama cervene barvy... Myslim ze znacka zacina na HA....
Otazka znela, zdali ta ochrana neco konzumuje?
A odpoved puvodnimu tazateli? Uz tu padla, musi zvazit zda ma smysl do toho vrazet penize.
Zajimalo by me, kdyby blesk uhodil do VVN ve mestech a vn na vesnicich, zda to projde transformatore m ke koncovym uzivatelum?
Vít Rotrekl:
Citace: Joscer 19.09.2015, 17:29
Fotka byla ilustracni z netu.
Doma mam podobny, jen modre barvy, s trnama cervene barvy... Myslim ze znacka zacina na HA....
To bude Hakel. Není to špička v oboru, ale taky bych řekl, že celkem solidní výrobce.
Citace: Joscer 19.09.2015, 17:29
Otazka znela, zdali ta ochrana neco konzumuje?
Pokud je s varistorem a v sérii není jiskřiště, tak něco málo protéká. Pár měsiců zpět jsme zkušebně měřili DEHN guarda, a pokud si dobře pamatuju tak přes něj teklo kolem 5mA.
Citace: Joscer 19.09.2015, 17:29
Zajimalo by me, kdyby blesk uhodil do vvn ve mestech a vn na vesnicich, zda to projde transformatore m ke koncovym uzivatelum?
Něco málo se přes trafo určitě dostane. Bude záležet, jak daleko je to trafo od vašeho domu. Ale měl bych strach i z toho, že udeří přímo do nn na sloupech. Případně do země a nějaké přepětí a kousek bleskoproudu přiletí po drátech přípojky. Případně udeří do hromosvodu souseda a přes síť nn to proletí i k sousedům.
Myslím, že pravděpodobnos t toho že přepětí přiletí po síti, Ať už nn, datové, anténním telefoní..., je daleko větší než přímý úder blesku do domu.
Koneckonců v 62305-2, je takový obrázek sběrné plochy, se kterou se počítá v analýze rizika, a když neznáme délku vedení, tak se uvažuje pás délky 1000m a šířky 2000m na každou stranu od kabelu... Takže to je docela velká plocha, že...
Jiří Schwarz:
Citace: Joscer 19.09.2015, 16:23
...
Mimochodem, ten HAGER, ma nejaky vlastni prikon?
...
Varistor je napěťově závislý odpor.
Přes odpor alespoň něco teče. Je to tak málo, že si nemusíte dělat starost s tím, že by to nějak ovlivnilo váš odběr energie.
Při zvyšování napětí se mění odpor, od jistého napětí velmi výrazně.
Přes jiskřiště z principu neteče nic, dokud nedojde k jeho zapálení.