Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?

(1/1)

Verenavský:
Samostatné vodiče CY4x16mm jsou uloženy v trubce s dehtovou papírovou vložkou.
4m ve zdivu, 7m na zdi.

Patrik Dedík:
Pouzi google. Co som pozeral, 75-90A. Mozno kolegovia ma doplnia, alebo budu mat presnejsie info

Jiří Schwarz:
Google toho ví dost, ale v tomto případě bych se více spoléhal na normy, případně na "Pavouka nebo Sichr"

Radim Strycharski:
Viděl bych to na uložení B1, což je 68 A.

Verenavský:
Citace: Radim Strycharski  17.09.2015, 22:20

Viděl bych to na uložení B1, což je 68 A.

S jištěním B63/3?

Navigace

[0] Index zpráv