Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?

(1/1)

petr_111:
Lze použí SSR relé (např. RM1E23V25 SSR,AS,230V/25A, 0-10VDC) které je uřčeno pro spínaní AC zátěže pro spínaní DC zátěže?

Petr M:
Citace: petr_111  17.09.2015, 13:42

Lze použí SSR relé (např. RM1E23V25 SSR,AS,230V/25A, 0-10VDC) které je uřčeno pro spínaní AC zátěže pro spínaní DC zátěže?


Většinou je tam jako spínací prvek triak nebo tyristor. DC sepne v pohodě, ale už nerozepne.

Jsou jenom dvě možnosti, jak to vypnout - zkratováním SSR, nebo přerušením napájení.

Pokud chcete spínat DC, musíte sehnat SSR s IGBT.

Patrik Mlynar:
Mohlo by to fungovat za diodovym mostikom bez kondenzatora, ale vo vseobecnosti by som podla napatia ,  prudu a charakteru zataze odporucal nieco s MOSFET a ak je poziadavka na galvanicke oddelenie, tak s optoclenom.

Navigace