Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?

(1/6) > >>

To je ale novinka, že to nejde změnit!:


V bytě dělám celkovou rekonstrukcí a to i včetně elektroinstala ce.  
Narazil jsem na problém s přívodním kabelem od elektroměru do rozvodné skříňky s jističi v bytě. Starý hliníkový přívod se skládá pouze z dvou vodičů L a N, který je veden v husím krku o průměru cca 17mm.

Mám velké obavy s protáhnutím nového kabelu typu CYKY 3X6, jelikož průměr tohoto kabelu je kolem 13mm.
Délka od elektroměru do bytu je kolem 8m.
Je možnost použít pro lepší protahování husim krkem ohebnější kabel typu CYSY?  


Omlouvám se za moji přezdívku na tomto diskusním webu.  Bohužel již nejde změnit.

Patrik Dedík:
Chceli ste napisat L + PEN v tn- c. A skor pretiahnete cyky ako cysy. Predsa pevnejsi sa lepsie tlaci, lano sa bude krutit. Ja by som ak je to mozne na koniec toho al(povodneho) kabla napojil cyky 3x6 a tahal by som al stym ze zanim pojde novy a nevidim dovod preco by to neslo.

Miroslav Minařík:
Citace: Patrik Dedík  15.09.2015, 20:02

Chceli ste napisat L + PEN v tn- c. A skor pretiahnete cyky ako cysy. Predsa pevnejsi sa lepsie tlaci, lano sa bude krutit. Ja by som ak je to mozne na koniec toho al(povodneho) kabla napojil cyky 3x6 a tahal by som al stym ze zanim pojde novy a nevidim dovod preco by to neslo.

Zkuste prosím psát Slovenčinou jak vás to učili ve škole.


Flexibilní kabel se lépe protáhne přes více ohybů. Samozřejmě když jej taháte např. protahovacím perem, než jej tlačit. Nezapomeňte však je konce žil je nutno opatřit dutinkami. Nejste přece kutil,  abyste je jen sruloval do smotku, že?

Jan Franěk:
A jste si jist tím, že je to vhodný kabel pro toto uložení    :-\  a použití?

František Janeček:
Proč nezatáhnete jen vodiče?Bude toho méně o výplňový materiál kabelu. :)