Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?

(1/2) > >>

Patrik Dedík:
Na chodbe mam vyp(1),  ktorym zapinam svetlo do kupelne. Stava sa mi, ze niekedy zabudnem vypnut svetlo a nevsimnem si to, lebo mam zavrete dvere kvoli psovi. Tak chcem si tam dat vypinac 1s, aby som videl podla dutnavky, ci sa svieti alebo nie. Problem je, ze nemam v krabici vodic N iba fazove. Da sa zapojit tento vyp aj bez N?

Radek Luža:
Bez N vodiče nepočítejte s výsledkem dle vašich představ.
Napadá mě zde použít vypínač s orientační doutnavkou ale ta vám bude svítit pouze když je světlo vypnuté, to znamená že pokud se v koupelně bude svítit tak doutnavka nebude svítit a pokud se v koupelně nebude svítit tak doutnavka bude svítit.

Třeba si na to časem zvyknete, holdt tento výstup (doutnavka) nepůjde negovat jako výstup v řídícím systému.

Jiří Schwarz:
Existují jisté možnosti vřazení nějakého prvku, který při průchodu proudu způsobí rozsvícení nějaké "kontrolky"...
Jenže to má jisté "chybičky",  takže neuvádím podrobnosti:
- kdo se vyzná v elektronice, předpokládám, že si to dokáže "vygůglit",  a nechci to radit úplným laikům, montáž a oživení přináší rizika plynoucí z práce na VTZ, z části pod napětím.
- obvykle tohle "zařízení" přestane fungovat, když se osadí nějaká LEDka s minimálním odběrem
- není možné ve svítidle změřit impedaci smyčky, naopak pokus o měření někdy může skončit destrukcí zařízení (vlastní zkušenost  (zle) )

Martin H.:
Citace: Patrik Dedík  11.09.2015, 21:14

Na chodbe mam vyp(1),  ktorym zapinam svetlo do kupelne. Stava sa mi, ze niekedy zabudnem vypnut svetlo a nevsimnem si to, lebo mam zavrete dvere kvoli psovi. Tak chcem si tam dat vypinac 1s, aby som videl podla dutnavky, ci sa svieti alebo nie. Problem je, ze nemam v krabici vodic N iba fazove. Da sa zapojit tento vyp aj bez N?


Ak nie je možné jednoduché a rýchle riešenie, nechal by som to tak. Náklady kvôli zabudnutému svetlu v kúpeľni patria k tým najnižším položkám vo výdavkoch.

Petr M:
Čtyřletá dcera furt notoricky zapomíná zhasnout na WC.

Situaci jsem vyřešil pomocí 3W LEDARE z Ikea. Světla dává víc než dost, barevný podání na WC neřeším, cenově jak vypínač s kontrolkou, pohodlnější  o to, že to nemusím kontrolovat pohledem. A spotřeba taková, že když nechá svítit celou noc, prakticky to nepoznám  8) A akce proběhla během normální výměny tepelné koule... Takže bez práce navíc  (dance)

Navigace