Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?

(1/1)

Zdenek Wenish:
Princip činnosti chrániče je mi myslím jasný, ale nikde se mi nepodařilo najít, zda při vybavení dojde k odpojení i N vodiče nebo je jen hlídán / monitorován, ale neodpojován?

Ondřej Šebesta:
Stačí se podívat pouze na schéma chrániče, které udává jeho výrobce.

Zdenek Wenish:
Moc  (poklona)  za rychlou odpověď a přiložené schéma (sám jsem se k němu neproklikal)

Martin Kurka:
Na N není normální kontakt, ale N pól chrániče spíná jako první a rozepíná jako poslední.
 N vodiče před a za chráničem jsou zkrátka spojeny co nejdéle to jde.

Proto je hrubou chybou připojit na chránič střední vodič na jinou svorku než označenou N. Rozlišují se chrániče s N pólem úplně vlevo a N pólem úplně vpravo. To je důležité vědět, používá-li se pro propojení jističů a chráničů hřebínků.

Maroš Klein:
Pozrite si tiež návod na použitie. Môže sa hodiť.
Väčšinou sa vyhodí neotvorený s obalom.  :)