Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?

(1/3) > >>

Michal Zajačik:
V přístroji je osazený EURO konektor (modul s pojistkou, vypínačem a filtrem) z něhož vedou kontakty pro FASTONY. V kovové konstrukci uvnitř přístroje je zapuštěný mosazný šroub M5 pro připojení ochranného uzemnění. Mohu na tento šroub namontovat více než jedno kabelové oko? Potřebuji uzemnit 2-3 kovové části krytu.

Ludvík Kubík:
Citace: Michal Zajačik  05.09.2015, 23:01

Mohu na tento šroub namontovat více než jedno kabelové oko? Potřebuji uzemnit 2-3 kovové části krytu.

V praxi se s připojením více kabelových ok (2 až 3) na jednom šroubu běžně setkávám, nevidím v tom problém.

Daniel Hudzík:
Je roumne mat vsetky zemnenia spojene v jednom bode (samozrejme konstrukcne patricne dimenzovanom) pre jednoduchu kontrolu pripojenia a jednoduche rozpojenie pri merani, servise a pod.

Jiří Novotný- Stryker:
Nějak nerozumím tomu, proč se "hrabete" v přístroje, který prošel rukama výrobcem onoho zařízení.   :o
V návodu bylo psáno, že je třeba  uvnitř dodatečně přizemňovat kovové části krytu, jak Vy píšete?

Michal Zajačik:
Jedná se o prototyp přístroje, certifikace na el. bezpečnost, EMC apod. bude následovat. Chtěl jsem vědět co nejčastěji vídáte v praxi.

Např. v pračce jsem viděl lištu s FASTONY, všechna propojení ochranného uzemnění byla provedena pomocí FASTONŮ. V rozvaděči jsem viděl DIN lištu elektricky propojenou se svorkovnicemi (svorkovnice měly takové kleštiny) apod.
 
Hledal jsem odpověď v normě ČSN EN 33 0360 ed. 2 - Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech, ale tam je specifikováno spíše mechanické provedení, vhodné materiály apod.


Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana