Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?

(1/2) > >>

Franta Puklický:
Jaká je nejlepší metoda měření oddělení (nebo spojení) nosné úložné konstrukce (např. výložník) s armaturou v betonu?

Martin_Vašíček:
Myslíte jako kvůli bludným proudům?

Franta Puklický:
No jde o to, že dle projektu mají být NUKy montovány izolovaně. Tak mě zajímá, jaká metoda měření je relevantní. Lze např. megmetem?

Vít Rotrekl:
Ono bude záležet, kvůli čemu mají být izolované.
Jesli je to kvůli tomu, že armování bude sloužit jako faraklec pro po "potřeby" LPS. Nebo pro to aby se zamezilo, zavlečení cizího potenciálu např. při poruše na izolaci na svítidle.

Pro potřeby LPS, to asi ničím nezměříte, tam isolační odpor při měření na 1000V nebude mít valného smyslu, ale bude stačit pro potřeby odizolování kvůli možnosti zavlečení poruchy.

Franta Puklický:
Citace: Vít Rotrekl  06.09.2015, 19:37

Ono bude záležet, kvůli čemu mají být izolované.


NUKy mají být izolované proti armování, které je na jiné zemnící síti, než zařízení, které je na NUKy instalováno.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana