Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?

<< < (2/5) > >>

Patrik Mlynar:
Ako vzdy, su riesenia prisne podla noriem, kde to bude drahsie a viac stavebnych uprav a su riesenia, kde by to Dezo vytiahol pred chatrc dvojlinkou 2 x 0.35mm2, ktoru nasiel na smetisku. Potom vela kompromisov medzi tym, je len na vas, akou cestou sa vydate.

Ide vam o celkovu a poziarnu bezpecnost alebo vam staci peciatka od revizaka kvoli poisteniu ?  Kolko do toho ste ochotny investovat ? Zaplatite projektanta, montera aj revizaka ?

PetrB920:
- Jiří Buben: omlouvám se, že jsem položil stupidní dotaz

- Jiří Buben: nevím kde přesně si protiřečím - jsem laik a o tom, jestli to řešení bezpečné je anebo není nic nevím (vím jen, že není podle doporučení to ale přece ještě nutně neznamená, že je nebezpečné). Právě z toho důvodu se ptám i zde abych věděl, jak to vidí RT.

Pár doupřesnění k dotazům:
- zásuvka, ze které to má být taženo je připojena třívodičově (kolaudace RD 2008),  je vnitřní (garáž),  tzn. bez chrániče. Známý ale říká, že venku to musí být přes chránič takže ten bude až dodatečně a jen pro tu část co půjde ven

- technoparty pod přístřeškem se konat nebudou - navíc okruh, na který se to připojuje jsou jen dvě zásuvky v garáži na které souběžně žádná další zátěž nepoběží

- 10A vypínače pro osvětlení budou pod 3A samostatným jističem, 3x1.5 CYKY, zatížení do 500W. Zásuvky (3x2.5 CYKY) mají zůstat pod 16A jističem rozvaděče domu (stejně jako zásuvka v garáží),  je v tom "pomíchání" nějaký bezpečnostní problém?

- je jasné, že pokud by to bylo navrženo už v projektu rodinného domu tak se to udělá lépe (tzn. samostatně),  a pokud by to bylo proti bezpečnosti tak samozřejmě též. Pokud to jde jen proti doporučení, ale z hlediska bezpečnosti to ničemu nevadí, pak mi tohle řešení přijde jako lepší varianta než sekat dům (bylo by potřeba i pro ta světla, stejný názor má i pan elektrikář, zřejmě proto to takto navrhl)

- je zřejmé, že zhodnocení konkrétní instalace musí proběhnout na místě. Ta otázka byla proto míněna spíš v obecné rovině, tzn. jestli pod to žádný RT razítko nedá jen proto, že to není podle nezávazného doporučení. Nebo je šance to razítko dostat pokud to jinak z hlediska bezpečnosti vyhovuje.

- Patrik: cíl je samozřejmě bezpečné řešení, nechci přeorat půl domu jen proto, aby to řešení bylo elegantní pokud jde udělat bezpečně bez demolice domu. Se zaplacením elektrikáře, revizáka a kvalitního odpovídajícího materiálu nemám problém, zároveň nechci s kanónem na vrabce.

- Jiří Buben: jedete autem, mimo obec, rychlostní silnice 1. třídy, rovina kam dohlédnete, jasné počasí, značka doporučená rychlost 70km/h. Dostanete flastr když vám naměří 80?

 (poklona) .

Milan Hudec:
Bych jen dodal, že světelný okruh se dimenzuje dle žárovky, jištění je do 25A.

Maroš Klein:
Prívod k prvej zásuvke nemusí byť zákonite zásuvkový. Prvú zásuvku môže napríklad nahradiť malý plasťáčik. So všetkými obmedzeniami ktoré k tomu patria.
Zásuvky v garáži tiež cez PCH.

Petr M:
Po novu, chránič musí být na všechny zásuvky s laickou obsluhou. S třívodičovým přívodem to není problém přepojit v hlavním rozvaděči (byly časy, kdy bezpečnostní minimum bylo chránič pro koupelnu, použití venku a staveniště. pokud nemáte venkovní zásuvku a zapojoval jste v garáži třeba sekačku, patří mochra, který ji dal bez chrániče, kopnout do zadku zepředu).

Kombinovat garáž a venkovní zásuvky není problém, furt je to lepší, než tahat prodlužku. Chránič použijte v okruhovým rozvaděči, bude to levnější a bezpečnější  (norm) Další jistič pro zásuvkový okruh netřeba.

V garáži nejsou světla? Resp. vadil by v garáži případný kousek lišty na odbočení z tamního světelnýho okruhu? Počítám, že tam je na světla standardní 10A jistič. Pokud nemáte světla nad 1,8kW, nemusíte nic dalšího řešit - žádný plasťáček navíc, žádný další jističe,...  ;)

S rozvaděčem navíc je jeden problém, je to výrobek, musí mít štítek výrobce, typovou a kusovou zkoušku,... Nneí to až taková sranda a ponud ho chcete mít tip ťop, prohnoul by jste se víc, než je zdrávo.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana