Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
Patrik Mlynar:
Citace: Zdeněk Friedrich 03.09.2015, 20:27
eeeeeeeeeeeeee e?
Nuz ked to (padanie chranica) robi len samotne spojenie tela bojleru s PE svorkovnicou v rozvadzaci (ak spravne chapem, tak L a N ani nie su zapojene), vedie to k zaveru, ze ten bojler je spojeny s niecim dalsim, nukaju sa rurky na vodu.
Vít Rotrekl:
Já bych, řekl, že se toulá nějaký potenciál po/ve vodovodních trubkách...
ACEOF ACES:
Podle mého názoru může vlivem poruchy v instalaci, v některé krabici, zásuvce, vadným/poškozeným kabelem aj., unikat proud, např. přes trubky, zdi, vodu, aj. s kterými je bojler dostatečně spojený. Připojením bojleru na PE se tento unikající proud může zvýšit natolik, že na něj začne reagovat příslušný proudový chránič.
K tomu se může přidat i závada některého spotřebiče nebo proudového chrániče.
Hugo K.:
Pro začátek bych zkusil mezi PE kabelu od bojleru a PE v rozvaděči zapojit voltmetr.
Jiří Schwarz:
Jako kdyby se N někde proháněl po "pospojování" a jeho přizemněním to vyprovokovalo chránič k reakci...
To je na "elektrikáře nebo revizáka s nějakou měřicí technikou", to není na nějaké pokusy jestli to po nějakém zákroku přestane padat!