Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?

<< < (3/3)

Milan Hudec:
Tak tak, obdobný problém jsem řešil a příčinou se ukázal být drtič odpadů pod dřezem, tady není prostor pro experimenty jak správně uvádíš.

Patrik Mlynar:
Citace: Hugo K.  03.09.2015, 21:32

Pro začátek bych zkusil mezi PE kabelu od bojleru a PE v rozvaděči zapojit voltmetr.


To ano, ale aj so zatazovacim odporom povedzme 10 kOhm.
Chranic vybavuje, to pri merani ignorujme, co tak spojit PE - PE a supnut tam kliestovy ampermeter ?

Milan Hudec:
Výborně, a kdo má trenky s nejširším hnědým proužkem, vyhrává prací prášek.

Jiří Buben:
Citace: Patrik Mlynar  04.09.2015, 00:07

To ano, ale aj so zatazovacim odporom povedzme 10 kOhm.
Chranic vybavuje, to pri merani ignorujme, co tak spojit PE - PE a supnut tam kliestovy ampermeter ?


Hlavně to chce vědět co měřím a jak to měřit a vyhodnotit. Takže nějaké pokusy s odporem a klešťákem trochu nechápu. Co tím zjistíte? Že vodičem PE teče proud? A k čemu vám tato informace bude? Vy potřebujete zjistit kudy se uzavírá proud přes chránič. To že teče vodičem PE mimo chránič vyplývá již z toho že vybavuje.

Tohle je problém, který je třeba řešit, jak poznamenali kolegové, s profi vybavením. To znamená na místě provést prohlídku, pak měření a to především izolačních odporů, včetně měření mezi N a PE. Dle výsledků postupovat dále. Také to chce se neomezovat jen na okruh bojleru.

Už se opakuji, ale to chce někoho, kde ví co dělá a na pokusy tu není místo. Doporučuji žhavit telefon a volat schopného elektrikáře s vybavením. Přes obrazovku monitoru to vyřešit nelze.

Jan Franěk:
JAk už psal MIlan Hudec. Problém vůbec nemusí být a pravděpodobně ani nebude u toho bojleru. Ten jenom dopomohl k odhalení problému.

Je to práce pro zkušeného RT s vybavením.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana