Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
n:
V chalupě máme rozvedenou vodoinstalaci a spouštíme čerpadlo tímto spouštěčem. Celá chalupa je v TN-C.
Jirka Š. Svejkovský:
Nevím o kombinaci spouštěče a proudového chrániče. Navíc, v síti TN-C proudový chránič provozovat nelze.
n:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 01.09.2015, 12:44
Nevím o kombinaci spouštěče a proudového chrániče. Navíc, v síti TN-C proudový chránič provozovat nelze.
Já jsem viděl na internetu zásuvky s vestavěným chráničem do sítě TN-C. Ale je zase pravda, že když se přeruší PEN, tak je chránič v zásuvce k ničemu.
Doplňuji, že vodoinstalace byla udělána v roce 2008, takže vývod z čerpadla je trojžílový. Spouštěč je umístěn v bakelitové bílé krabiččce a vede z něj flexo šňůra do zásuvky.
Martin Kurka:
Citace: n 01.09.2015, 13:05
Ale je zase pravda, že když se přeruší PEN, tak je chránič v zásuvce k ničemu.
Chrániče v zásuvce jsou konstruovány i tak, že při přerušení napájení (tj. i PEN) vypadnou a bez stisku resetovacího tlačítka za přítomnosti napájení jsou výstupní póly vypnuté. Zejména tak musí být konstruovány přenosné chrániče vkládané do zásuvky.
Je to z důvodu, že chybí uzemněný bod rozdělení, který je pro normální chránič předepsán. Otrava je, že při výpadku sítě se spotřebič v zásuvce vypne a je nutný zásah obsluhy.
Pro vás jako laika je takový druh chrániče nejlepší řešení. Až na nutnost nahazování chrániče po každém i sebemenším výpadku sítě.
Jiří Schwarz:
Pokud je to pevná instalace, pevné připojení, bez zásuvkového spoje, asi bych se u čerpadla nehrnul do chrániče a spíše bych se snažil mít to pořádně "pospojované"...
I čerpadlo, které je připojené pčes zásuvku, ale je "přišroubované na jednom místě" se dá "pospojovat jako druhý stupeň ochrany".