Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
Petr Šapovalov:
A omlouvám se za chybný údaj o stáří instalace. Je z cca 1980, v roce 2003 předchozí majitel měnil některé zásuvky.
Patrik Mlynar:
Citace: Milan Hudec 01.09.2015, 14:41
Kolik tak umře za rok lidí díky TN-C?
Tiez by ma to zaujimalo, bulvarne media by to urcite pekne rozmazali, napr "dochodkynu nasli studenu so zehlickou v ruke" a podobne. Nepocut ani o tragediach v lokalitach obyvanych vynaliezavymi absolventmi piatich tried pomocnej zakladnej skoly. A ti maju napady, kdejake cierne odbery cez dvojlinku 2 x 0.5mm2, predlzovak s vidlicami na oboch koncoch ...
Smrtelne urazy si spominam len pri pokuse lovit ryby elektrinou alebo od zle zapojenej miesacky na stavbe. Smrtelny uraz vnutri bytu alebo rodinneho domu v priamej suvislosti s absenciou chranica alebo sietou TN-C, pozna niekto taky pripad z nedavnej doby v CR / SR ?
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 01.09.2015, 14:41
Kolik tak umře za rok lidí díky TN-C?
...
Když jsme vstupovali do EU, měli jsme v přepočtu na počet obyvatel téměř 10x více úmrtí, vážných úrazů a požárů způsobených elektrickém proudem proti zemím "západní evropy".
Nevím kam jsme se posunuli za tu dobu, netvrdím, že to bylo rozvody TN-C
Ale proti malérům v dopravě je pořád nebezpečí od elektrických zařízení a rozvodů vnímáno jako "přijatelné", i když to je špatně, každý úraz, požár nebo dokonce smrt je možné považovat za hodně hloupý a špatný výsledek, když jsou tu dostupná technická opatření, která nebezpečí odstraní nebo minimalizují.
Jan Franěk:
Nesmyslná otázka.
Jestli si dělat starost, nebo ne, by vám měl spíš říci pozvaný revizní technik. To nedokáže nikdo takto na dálku od monitoru PC.
JInal lze za určitých podmínek, provozovat "dvouvodičové rozvody" v běžných bytech, celkem bezpečně. Jinak řečeno, s přijatelným rizikem (to už nezní tak dobře že? ;) )
JInak je tomu v koupelnách a podobných nebezpečných prostorách. Tam nasazení proudového chrániče, velmi znatelně zvedá šanci na přežití, v případě nějakého problému.
ALe i tak bych si nedovolil někomu tvrdit, že původní rozvody TN-C, navíc v mědi, jsou nebezpečnými, pokud bych svá tvrzení nepodložil prohlídkou a měřením.
Petr Fiedler:
Citace: Miroslav Minařík 01.09.2015, 12:22
Tedy zásada je, že si elektroinstala ci udělám takovou aby byla co nejbezpečnější!
Opravdu jste si udělal elektroinstala ci co nejbezpečnější ? Tedy máte tam něco jako
1–CXKHD1H–R s třídou reakce na oheň B2ca s1d0, tedy pancéřované silové kabely s definovanou třídou reakce na oheň a nízkým vývinem kouře, jiskrově bezpečná provedení přístrojů, chrániče typu B, pouze malé napětí nebo jinou exotiku ? To asi ne.
Stejně jako každý normální člověk asi máte elektroinstala ci udělanou tak, aby byla přiměřená obvyklým rizikům a přiměřená vaší ochotě podstupovat běžná rizika a přiměřená vaší peněžence.
Stejně jako je někdy velmi rozumné překročit požadavky norem a udělat řešení bezpečnější, než požaduje norma, někdy (po zralé úvaze) může být rozumné a přiměřené (lšeč možná ne zcela legální) normy a předpisy ignorovat, protože náklady na jejich dodržení neodpovídají přínosu na straně bezpečnosti.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana