Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?

<< < (4/8) > >>

Miroslav Minařík:
Citace: Jiří Schwarz  01.09.2015, 10:20

"... čo bolo, to bolo, Těrazky..."
...
Kdybych měl používat v koupelně rozvod v TN-C, bez chrániče,... asi bych se cítil podobně jako při jízdě "stejšnem" bez pásů, bez posilovače brzd, bez ABS... 

Přesně tak!

Juraj Rojko:
Přesně tak, vždyť jsou toto denně plné noviny (norm),  jak na to lidi umírají...oh wait

Petr M:
Citace: František Šohajda  01.09.2015, 06:34

A co se týče chrániče ,  to je vždy ochranna doplněnádoplňková! -Prostory zvlášť nebezpečné..
A v bytě kde jsou takové prostory!?


V bytě jsou obvykle zásuvky na 16A používané laiky. U nové instalace tak není o čem diskutovat  (norm) Pokud není vážný důvod proč chránič nepoužít, tak musí být automaticky použit.

Prostor bezpečný nebo nebezpečný s tím už dlouho nemá co do činění...  (norm)

Miroslav Minařík:
Tedy zásada je, že si elektroinstala ci udělám takovou aby byla co nejbezpečnější! Nikoliv podle norem! Notabene podle norem za Marie Terezie.

Někdy mi fakt připadají spotřebitelé jako z jiného světa. Elektroinstala ce dle platné normy je to minimum co mohu pro bezpečnost udělat! Kupovat auto bez pásů, bez brzd ... to fakt může jen zoufalec!

František Šohajda:
Citace: Petr M  01.09.2015, 12:21

V bytě jsou obvykle zásuvky na 16A používané laiky. U nové instalace tak není o čem diskutovat  (norm) Pokud není vážný důvod proč chránič nepoužít, tak musí být automaticky použit.

Prostor bezpečný nebo nebezpečný s tím už dlouho nemá co do činění...  (norm)


Jak chcete v síťi TN-C použít chránič??
To je na otázku tazatele, jestli tuto síť může nadále používat, když ji má "novou" .,  jak píše!Přečtěte si otázku !Pak pište....
Nebavím se o síti TN-C-S !Co kydyby moho býti...ale co má!

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana