Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?

<< < (2/3) > >>

Zdenek Hejčl:
Jistit ventilátor trubičkovou pojistkou jde, ale jaký bude držák pojistky?
Jsou šedé na DIN lištu, pouze do 250V, nebo světle hnědé do 500V, které použijete?

Jaroslav Hasala:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  27.08.2015, 19:03

Předřazené jištění to vypne na nerovnoměrnost fází.
Máte to jištěné proti přetížení?


Jako vážně?
8kW/200W?
Takový přístroj jsem ještě neviděl ...

Jirka Š. Svejkovský:
Jaký přístroj? Motorový spouštěč? Myslím, že je to docela na hraně a vypnutí není vyloučené.

František Janeček:
Asi bych motor chladicího ventilátoru napájel a jistil odděleně od 8kW motoru a výpadek chladicího ventilátoru by zablokoval chod 8kW motoru, protože by chybělo jeho nucené chlazení.Jinak vám to vypne až nějaké teplotní čidlo v motoru, které tam ale bohužel nevidím a ani se o něm nezmiňujete, takže tam pravděpodobně ani není. :)

Jiří Buben:
Citace: František Janeček  28.08.2015, 10:34

Asi bych motor chladicího ventilátoru napájel a jistil odděleně od 8kW motoru a výpadek chladicího ventilátoru by zablokoval chod 8kW motoru, protože by chybělo jeho nucené chlazení.Jinak vám to vypne až nějaké teplotní čidlo v motoru, které tam ale bohužel nevidím a ani se o něm nezmiňujete, takže tam pravděpodobně ani není. :)