Které potenciály vyrovnává přepěťová ochrana při úderu blesku do hromosvodu?

<< < (3/3)

Jan Hájek:
Ano, akorát mezi tímto typem DEHNbloc s UP 4 kV musí být vzdálenost k typu 2 DEHNguard 15 m délky vedení, nebo instalovaná tlumivka 15 µH.
Jedná se o starší řešení, současná generace svodičů typ 1 již zvládá koordinaci s SPD typ 2 bez vzdálenosti nebo tlumivek.

Jiří Schwarz:
Honzo, od jaké vzdálenosti od bodu rozdělení se doporučuje ta výše uvedená tlumivka i do N vodiče?

Milan Hudec:
K dotazu Jirky se přidávám.