Které potenciály vyrovnává přepěťová ochrana při úderu blesku do hromosvodu?
Jan Hájek:
Ano, akorát mezi tímto typem DEHNbloc s UP 4 kV musí být vzdálenost k typu 2 DEHNguard 15 m délky vedení, nebo instalovaná tlumivka 15 µH.
Jedná se o starší řešení, současná generace svodičů typ 1 již zvládá koordinaci s SPD typ 2 bez vzdálenosti nebo tlumivek.
Jiří Schwarz:
Honzo, od jaké vzdálenosti od bodu rozdělení se doporučuje ta výše uvedená tlumivka i do N vodiče?
Milan Hudec:
K dotazu Jirky se přidávám.