Máte nějaké postřehy z praxe, ohledně škod po úderu blesku?
Jan Franěk:
Dnes.
Oprava osvětlení společných prostor bytového domu v Praze. Spadlej jistič v rozvaděči ve sklepě a vybouchanejch cca 20 žárovek. Ve dvou světlech, očazené a připálené vodiče.
Jako nejpravděpodob nější příčina, i vzhledem k tomu kdy se to stalo, je úder blesku do hromosvodu domu. Zároveň s tím byly dnes vyměněny některé modemy od UPC v domě.
Podle předběžné prohlídky, nedostatečná vzdálenost mezi svodem a instalací společných prostor, uvnitř domu. Uvidíme, jestli se to po schůzi vlastníků začne nějak řešit, nebo se to nechá být s tím, že je to poprvé a snad se to nebude opakovat. Dám pak vědět i když osobně čekám tu druhou variantu. Možná až tak po druhé, třetí… škodě, to začnou řešit. ;)
Druhé dnešní zastavení byla chata nedaleko Zásmuk. Krásné prostředí a cca 5 chalup u lesa. Stromy vyšší a osada nestojí přímo na kopci. Dům nemá hromosvod. Ale nejpravděpodob nější cesta bleskového proudu, byla po vrchním vedení nn k domům. I vzhledem k tomu, jak se to v domě projevilo. Vypadané jističe, chránič a poškozené spotřebiče, za ca 40-50 tisKč.
Brzo se začne pracovat na návrhu řešení. :)
Máte podobné zážitky z letošních bouřek? Také jste řešili něco podobného? 8) Podělte se o své zkušenosti
Jiří Schwarz:
Z "letošních" bouřek v podstatě ne, naší oblasti se docela vyhnuly silnější bouřky...
Vím o nějakém modemu, ale to nebylo po úderu do objektu, ale když vede jeden přívod (nn) do domu z jedné strany, telefonní linka vzduchem z druhé strany, tak ten rozdíl potenciálů mezi "dvéma vedeními" si prostě někde přeskočil...
Z minulosti vím o požáru, který s jistou pravděpodobnos tí zavinila "přepěťovka D ve vícenásobné zásuvce", ale jak jsem se o to začal trochu zajímat, "někdo" vyhlásil informační embargo
Ještě více zpátky - dům přežil, nějaká elektronika šla "do šrotu", blesk si našel CB anténu, z cívky v patě se stala "Céčka rozházená po okolí".
Ještě zpátky - jeden dům s hromosvodem "model ESČ1950" - přeskok z hromosvodu na zábradlí, elektrickou přípojku, poškozené různé spotřebiče včetně TV, která byla vypnutá vypínačem (co to je pro blesk těch pár mm)
A ještě zpátky, to jsem byl malý. Jeden dům dostal zásah bleskem, dráty rozvodu nn vytrhané ze zdi i s povlakovými trukami. Tenkrát mluvili o kulovém blesku, já si umím představit že by to dákázal "každý větší blesk".
Lukáš Rotrekl:
jj, u potenciálního zákazníka, úder (zřejmě boční) do sousedovy antény, protože očití svědkové viděli úder mezi domy, u potenciálního zákazníka "jen" vypálená IP kamera na rohu domu (nejblíže k údajnému úderu), vypálené záznamové zařízení, ale jen pro jeden kanál. Zřejmě taky boční úder - kamera mimo ochranný prostor hromosvodu (podle 62305). Aktuálně se řeší (teda leží to na stole a čeká na řešení) doplnění hromosvodu nma přístavbu, kteoru se před pěti lety nikdo nezabýval (hromosvodem), doplnění hromosvodu cca 13 let starého na aktuální stav aby pokud možno vyhověl i 62305, (co si budem vykládat, kdyby vyhověl 341390, tak by se udělalo pár drobných úprav jako oddálený jímač na anténě a bylo by). Dál bude následovat podrobnější prohlídka objektu a návrh na svodiče.
Tady mě překvapila jedna věc, a to že dostal doporučení na mě vč. kontaktu od člověka, kterého vůbec neznám.
Starší případ:
po úderu vypálená elektronika, vypálený nějaký světla, škoda kolem 120tKč. Nedoržení dostatečné vzdálenosti, bez svodičů, ..... Zajímalo ho proč k tomu došlo. Ale protože pojišťovna platila a plnění nekrátila, tak žádné úpravy...
Jiří Buben:
Letos zatím nic, ale před pár lety po opravdu silné bouřce nefunkční měřicí rám pro dřevěnou kulatinu. Po otevření rozvaděče s řídící elektronikou byl cítit nechvalně silný pach takzvaného "ampéraku".
Na první pohled očazená deska plošného spoje a doslova explozí zničený čip řídící jednotky. Cel= zařízené umístěné ve venkovním prostoru na výrobní lince a v kovovém obalu. Bohužel svodiče nenasazeny, tudíž je jasné odkud přepětí přiběhlo. Škoda na vlastním zařízení dosti vysoká a následná škoda v podobě ztrát ve výrobě jejíž výši neznám, ale linka stála 1,5 dne.
Jan Franěk:
Osobně jsem řešil poměrně dost podobných škod v minulosti. Od vypálené elektroniky, rozvaděčů, nebo zásuvek a vypínačů. V jednom domě bylo dokonce vidět, kudy vedou/vedly kabely ve zdi.
Jen mě překvapilo to, že se mi sešly dvě takovéto závady najednou po pád dnech plných deště a bouřek.
Navíc krásnej příklad toho, že mít hromosvod, ještě nemusí znamenat být ochráněn, pokud se na něm podepíšou ignoranti