Tereza kesikova:
Chci vyměnit panelákové staré rozpadlé zásuvky (uložené na povrchu, vodiče zabetonované v podlaze).
První jednozásuvka (obr. 1,2) bude pravděpodobně vést k druhé dvojzásuvce.
Předpokládám, že dva postranní vodiče jsou L a PEN přívodní, vnitřní dva vodiče budou L a PEN vedou k další zásuvce?
Přepojím je správně, pokud přepojím na nový strojek (obr. 3)

- postranní levý přívodní vodič L fáze vlevo pod střední šroub (horní ze dvou) a postranní pravý PEN vodič nejdříve pod dolní samostatný šroub ZEM a potom povedu na prostřední šroub (dolní ze dvou)?
- vnitřní levý vodič L fáze pod spodní šroub vpravo (dolní ze dvou) - jako pokračovací k další zásuvce a vnitřní pravý PEN vodič na horní šroub vpravo (horní ze dvou)

Bude to tak správně?

Jiří Schwarz:
Vodič PEN vpravo na spodním šroubku je poškozený, zeslabený!
Fázové vodiče - nevím jestli je to optický klam, nebo je izolace "poškozená od přehřátí".

Pokud tedy použijeme výraz "odborně",  tak bychom se měli bavit o tom, že by to měl vidět nějaký odborník.
To, že se něco podaří udělat tak, aby to fungovalo, ještě neznamená, že to je dobře za všech předvídatelnýc h okolností.
"Cihla nehoří",  ale o požárech nábytku, křesel, závěsů,... od zásuvek s Al vodiči by hasiči mohli vyprávět...

Žvak Petr:
Citace: Tereza kesikova  18.08.2015, 15:07

Chci vyměnit panelákové staré rozpadlé zásuvky (uložené na povrchu, vodiče zabetonované v podlaze).
První jednozásuvka (obr. 1,2) bude pravděpodobně vést k druhé dvojzásuvce.
Předpokládám, že dva postranní vodiče jsou L a PEN přívodní, vnitřní dva vodiče budou L a PEN vedou k další zásuvce?
Přepojím je správně, pokud přepojím na nový strojek (obr. 3)

- postranní levý přívodní vodič L fáze vlevo pod střední šroub (horní ze dvou) a postranní pravý PEN vodič nejdříve pod dolní samostatný šroub ZEM a potom povedu na prostřední šroub (dolní ze dvou)?
- vnitřní levý vodič L fáze pod spodní šroub vpravo (dolní ze dvou) - jako pokračovací k další zásuvce a vnitřní pravý PEN vodič na horní šroub vpravo (horní ze dvou)

Bude to tak správně?

Správně bude, když jsi někoho zavoláte.
Špatně něco uděláte(stačí málo dotáhnou)a je zle.

Jiří_Hrubý:
Podle fotek lze poměrně jistě tvrdit, že vodiče bude nutné před zapojením zkrátit o část nyní odizolovanou, takže nevystačí. Je nutné použít krabici např 6482-14 a stávající vodiče napojit (klidně i ve věnečku, když se to udělá pečlivě a dá se to kontrolovat) a k zásuvce odbočit z průběžného napojení už CY vodiči. Chce to ale trochu praxe, i když to vypadá jednoduše...

Patrik Mlynar:
Ten stary hlinik a teplom poskodena izolacia plus koberec z umeliny, krasna kombinacia, potesi ako kazdeho hasica. Uz sa vam ten hlinik zlomi pri vymene niekde pri podlahe, to bude zabava ked bude nutne sekat do podlahy.

Toto je presne ta realita 99% starsich bytov a domov, o ktorej pisem inde.

Ak nemate jasno v takejto veci, nepustajte sa do toho. Ak sa zadari, nalomite / odpojite PEN (nulak)  k dalsej zasuvke a spotrebic ako varna konvica v nej sa stane tym, cim je klinec v zasuvke.