Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?

(1/2) > >>

Tomáš Selzer:
Dle projektu hromosvodu na rodinný dům o obvodu 13*12m je navrhnuto 4 svodové provedení, ovšem přijdou mi 4 svody předimenzovány, je třeba se řídit dle projektu, nebo zhotovit hromosvod na 3 svody?

Miroslav Minařík:
Citace: Tomáš Selzer  17.08.2015, 13:58

Dle projektu hromosvodu na rodinný dům o obvodu 13*12m je navrhnuto 4 svodové provedení, ovšem přijdou mi 4 svody předimenzovány, je třeba se řídit dle projektu, nebo zhotovit hromosvod na 3 svody?


A z čeho vycházíte?
Udělal jste výpočet rizika a vyšly vám tři svody?
V každém případě se musíte obrátit na projektanta.
On na rozdíl od vás ví, proč tam ty čtyři svody navrhl.

Jak by pak asi revizní technik revidoval ten objekt? Asi by uvedl: "v projektu 4 svody, ale podle zvážení realizátora jsou jen 3 .."
 (fool)

Lukáš Rotrekl:
Ne nemusíte. Projektant bude jen rád. Ztratí tím veškerou zodpovědnost za návrh.... Zaplacený projekty do šuplíku jsou nejlepší.  (dance)

Jiří Schwarz:
Když uvěříte jisté podivné lobby, můžete to zkusit zredukovat na 1 svod.

Ono to většinou tak krásně vychází, když se na "přiměřeně velkém" objektu udělají 4 svody v rozích, 2 z nich se "zamaskují" za svod okapu, svody vedou v rozumné vzdálenosti od oken, dveří,...
Opravdu je ten 4. takový problém?

IM:
Citace: Lukáš Rotrekl  17.08.2015, 14:13

Ne nemusíte. ...
Můžete udělat lepší.  ;D