Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
Josef Tomek:
V příloze je schéma zapojení ventilátoru, který je ovládán jednak tlačítkem přes relé (uživatel stiskne vypínač-tlačítko a ventilátor bude běžet 15 minut) a paralelně vedle toho také přes spínací hodiny (ventilátor se bude spouštět automaticky v danou dobu). Navíc je výkon ventilátoru omezen přes tyristorový regulátor otáček. Je takovéto zapojení správně? Když poběží ventilátor sepnutý přes ty spínací hodiny a v ten okamžik někdo současně zmáčkne tlačítko, které sepne to relé, takže fáze půjde do toho regulátoru otáček ze dvou směrů a také tím vlastně bude přivedena ze spínacích hodin na výstupní kontakt toho relé, nebude to něčemu vadit, neodpálí se tím to relé? Pokud ano, jak by to tedy mělo být správně?
Jiří_Hrubý:
A ty spínačky, nemají náhodou přepínací kontakt, který by to elegantně vyřešil?
Patrik Mlynar:
Tak ako je to nakreslene tam vidim skrat L na N v jednom zo stavov.
Riesenie : casove rele a spinacie hodiny - ak maju oba rele na vystupe - tak tieto rele zapojit paraelne. Na vystup potom regulator otacok, nan potom ventilator.
Prinajhorsom sa to da doriesit dalsim pomocnym rele.
Patrik Mlynar:
Opravujem sa : aj sucasne zapojenie je ok, ak vystupne rele spinacich hodin aj 15 min casovaca spinaju L na vystup. Potom je ok. Navrhujem overit si to ziarovkami zapojenymi na vystup a N.
Josef Tomek:
To by bylo pěkné, ale spínačky pod omítku s přepínacím kontaktem u ABB bohužel nevyrábí. :( ( http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=9972&category=4061 )
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana