Může suchá tráva na izolátoru vn způsobit požár?
(1/1)
Jiří Schwarz:
Po výjezdech na požáry polí při práci zemědělské techniky vyjelo kousek za naší obec dnes několik požárních jednotek na požár louky.
Ono to skoro vypadá, že se do izolátoru na vn lince připletl kus suché trávy.
Je pravděpodobné, že by přes nedokonale suchou trávu přeskočil oblouk z vodiče pod napětím na rameník? Požáru předcházel krátký výpadek sítě v celé obci (předpokládám, že ve větším okolí).
Jiří_Hrubý:
U PAS, SAX vodiče nic nehrozí, u kombinace Alfe, uzemněná konzole (ono stačí přes i armování sloupu), vlhká tráva to možné je. Pamatuju jak při manipulaci s odstřiženým přetahem na rozvodně pod tímto chytla suchá tráva a to byla jen indukce do vodiče.
Suchá sláma či seno izolují dostatečně, problém ale nastane i na nn, když tam uvízne a následně navlhne podobný chomáč.
Radek Luža:
Je to skoro stejné téma, taky je v tom suchá tráva:
https://www.stream.cz/vychytavky/10008013-vyuziti-vylisovanych-kvetu#nejnovejsi
Ta paní se trochu přeřekla, to největší kouzlo nenastane až se lampička rozsvítí, ale až vzplane jasným plamenem, další návody na to jak si podpálit byt, když tak koukám na ty ledabile přilepené suché rostliny a listí jsou při konstrukci natlačeny přímo na žárovky...
Fuk Tomáš:
Citace: Jiří Schwarz 12.08.2015, 19:26
Je pravděpodobné, že by přes nedokonale suchou trávu přeskočil oblouk z vodiče pod napětím na rameník?
Za pravděpodobněj ší považuji to, že zapálený chumel trávy odpadne od izolátoru a spadne na louku.
Navigace
[0] Index zpráv