Může být kabel ve ventilačním potrubí?
(1/1)
Bláha Milan:
Potřebuju přivést kabel k ventilátoru na střeše. Chci ho částečně protáhnout, v místě prostupu na střechu, rourou, která je připravená k instalaci ventilace. Jedná se o KG150. Kabel (CYKY 3x1,5) by byl samozřejmě v chráničce, prostupy zasilikonované . Ventilace je odtah teplého vzduchu cca 50°c
Jiří_Hrubý:
268/2009 Sb. § 29 (2):
Do větrací šachty nesmí být umístěno žádné vedení technického vybavení.