Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
(1/1)
Kamil9002:
Mam vyse uvedeny motor a chci ho pouzit do cirkularky.
Odzkouseny na pripojeni do trojuhelnika.
Je funkcni a rad bych aby takhle zustal.
Lze ten motor zapojit nejak na 230V?
Václav Třetí:
Tento motor nelze použít v jednofázovém zapojení na 230V s kondenzátorem z více důvodů, neztrácejte čas marnými snahami a sežeňte si motor jednofázový. Pokud potřebujete výkon kolem 5kW, zajistěte si třífázové připojení, z jednofázové přípojky (obvykle 25A a větší hodnotu hl. jističe rozvodné závody nepovolují) lze napájet motory kolem 2kW.
Kastner Lubomír:
Jak už napsal kolega přede mnou, tento motor opravdu na 1f sít na 230 nezapojíte. A pokud ano, tak to nepoběží. Poběžíte leda tak vy měnit pojistky.