V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
Petr Matuška:
V naší firmě používáme pro doplňující pospojování a k připojení ESD svorek propojovací můstky, které nemáme zakryté. Revizní technik nám doporučil, abychom je zakrytovali.
V jaké ČSN je uveden požadavek zakrytí svorkovnice pospojování?
Jiří Schwarz:
Když RT něco napadne, měl by to být on, kdo uvede co stávající provedení porušuje.
Pokud je to pospojování vodivých částí nějakých zařízení, na která si mohu sáhnout, tak mi požadavek na zakrytí svorkovnice moc logiku nedává.
František Šohajda:
Dám si otázku?
Je tam nebezpečné napětí pro tento prostor??
Může vznikonout úraz ? Jinak na vodivé kryty si šáhnu kdykoliv.
Citace
V jaké ČSN je uveden požadavek zakrytí svorkovnice pospojování?
To se zeptejte onoho RT ! Měl by ho napsat do revize, ze kterým závada kolizuje?
;)
Pavel Horský:
Pokud revizní technik doporučil, měl by toto své tvrzení podložit doporučením ČSN a nebo vám vysvětlit odkud pramení jeho tvrzení.
Pokud jde jen o jeho pocit, je to v pořádku, ovšem nemělo by se objevit v závadách.
Maroš Klein:
Nemusí ísť priamo o rozpor s normou.
Pokiaľ je však svorkovnica štandardne s krytom dodávaná, zahadzovať ho netreba.