Je mozne nahradit stare 380V (400V) cerpadlo, novym na 220V aj bez nulaku?
(1/1)
Patrik Mauric:
Vo vodarni mam cerpadlo 400v napojene na 4kolikovu zasuvku bez nulaku. Potreboval by som na tu istu zasuvku zapnut aj cerpadlo, ktore je na 230v a ma aj ochranny kolik. Da sa to, alebo jedina moznost je pouzit iny zdroj napajania, ktory je na 230v podla normy?
Miroslav Minařík:
Citace: Patrik Mauric 19.07.2015, 14:11
iny zdroj napajania, ktory je na 230v podla normy?
Této formulaci nějak nerozumím.
Pavel Horský:
1./ zásuvku sundat
instalovat místo ní malý rozvaděč s potřebným vybavením
pod rozvaděč instalovat zásuvku na 400V a 230V
pozvat revizního technika a bát se, že od něj rovnou nedostanete na držku
2./ pozvat si odborníka, nejlépe elektrikáře
udělat mu kafe
sednout si na zahradu pod strom a počkat, až váš problém vyřeší
zaplatit mu práci a výchozí revizi
vesele si užívat života svého i svých blízkých
Samozřejmě je správně bod č.2
Elektrika je především o bezpečnosti, ne o funkčnosti. To je potřeba si uvědomit a jít za včasu od toho.
Miroslav Minařík:
Pavel to shrnul a není o čem diskutovat.