Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
Jan Mazuch:
Kupil som ponorne cerpadlo (talianske) do vrtanej studny ktora ma cca 30m.
Na cepadle je plochy napajaci kabel cca 2m.
Potreboval by som ho predlzit na min 40m kulatym kablom vhodnym do vody.
Pavel Horský:
A proč jste se o toto nezajímal při koupi tohoto čerpadla přímo prodejce. Není normální prodávat ponorné čerpadlo do studny s napájecím kabelem délky "pouhých" dvou metrů. S opravdu těsným spojem, který ve studni po čase nepropustí vodu budete mít problém.
Obraťte se na některou z odborných firem ve vašem okolí.
Spojek je spousta a dovedu si představit lísování vodičů a zatavení spoje pomocí smršťovací bužírky s izolační hmotou.
Na to však musí mít vybavení a sám se do toho určitě nepouštějte.
Jako samozřejmost pak berte napojení čerpadla přes předřazený proudový chránič.
Zapomeňte okamžitě na to, že byste ho vynechal!
Jan Mazuch:
Nakolko mam elektrotechnic ke vzdelanie paragraf 22 (na Slovensku) pripojil som si to cerpadlo sam. Jednotlive zili kabla som spojil zmrstovacou buzirkou s lepidlom a cinom , vsetko som zalial el_fixom 510,
potom obalil vulkanizacnou paskou a nato este 2 krat zmrstovacia buzirka s lepidlom s presahom 5 a 10 cm. ALE TAKTO SOM SA ROZHODOL LEN JA A NIE SOM SI ISTY CI TO SPLNUJE VSETKY NORMY.
Preto by ma zaujimal nazor odbornikov ktori sa s touto problematikou pravidelne stretavaju ako by to malo byt odborne prevedene aby to vyhovovalo normam. Zatial mi to od jary funguje bez problemov.
Vít Rotrekl:
Myslim ze jste to i predimenzoval. Asi bych udelal jen dutinkama se smrstovkou a pres to cely jednu velkou smrstovku. Smozrejmne s lepidlem.
Obecne kazdy spoj, ktery je pod vodou muze casem povolit. Takze treba budete priste moudrejsi a koupite cerpadlo uz z kabelem takovym aby dosahnul az k vrsku studny.
Pavel Horský:
To co popisujete je už asi opravdu za hranicí té nejlepší dimenze, což ovšem samozřejmě není na škodu.
Jako sichr nezapomeňte na FI.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana