Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
Jan Zaiml:
Máme novostavbu. Přívod z kapličky od elektroměru pětižilový.
Děje se nám to, že při zapnutí jakéhokoliv většího spotřebiče typu varná konvice pohasínají žárovky apod.
Na přívodu do rozvaděče je hlavní třífázový proudový chránič.
Na jeho svorkách měřím oproti nule:
L1: 231V, L2: 220V, L3: 243V.
Když provedu měření oproti ochranému ochrannému vodiči naměřím:
L1: 232V, L2: 244V, L3: 218V.
Reklamace u CEZ neuznana, protokol o diagnostice mam, napěti u nich v pořádku.
KDE mám u sebe hledat závadu, někde špatně uzemněno?
Vadný přívodní kabel v zemi (cca 20m)
MrPeter:
Může být špatný (špatně dotažený, povolený, přechoďák, překoplý, ...) N-vodič. Ideálně, aby nějakej revizák změřil napětí a impedance na přívodu a v domě.
Nejlíp se problém hledá, když se jde jedním směrem - od přívodu k "zásuvce".
Tohle bejvá velkej problém u soustavy TN-C. Když někde v domě upadne "nulák" (PEN), tak pak napětí lítá všema směrama.
Martin H.:
Ak máte to "šťastie", že sa chyba prejavuje stále, dobre vybavený elektrikár problémové miesto meraním rýchlo nájde. Treba konať rýchlo. Podľa toho, ako veľmi lieta napätie od normálu, je v ohrození majetok, zdravie a životy.
ACEOF ACES:
Já bych hledal poruchu na PEN přívodu, např. volný spoj, vadný kabel, aj. To je práce pro elektrikáře, může být potřeba i rozplombovat elektroměrový rozvaděč.
Jirka Š. Svejkovský:
Elektrikář - a rychle.