Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
Tým Elektrika:
O motorech #11: Kdy se jedná o lehký a těžký rozběh?
Víte, jak se od sebe liší lehký a těžký rozběh elektromotoru? O lehký rozběh se jedná v případě, že motor nejde do plné zátěže, jako by na něm nebylo nic připojené. U těžkého rozběhu motor již od začátku musí zabírat. Příkladem může být například pohánění čerpadla, které čerpá již první otáčkou. Více nám o lehkém a těžkém rozběhu prozradil odborník Lubomír Kastner.
Zdroj: zde...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
L. Vaněk:
To, co zde zaznělo, je poněkud zjednodušené. Před časem se totiž rozlišoval rozběh na lehký, normální (střední) a těžký a to podle doby rozběhu od startu do jmenovitých otáček
takto: lehký do 4 s
střední do 8 s
těžký do 60 s.
V poslední (?) době se setkáváme dokonce se čtyřmi třídami rozběhu, označovanými 10a, 10,20,30. Bohužel, nemám moc možností hledat v normách, proto bych byl vděčný, kdyby se našel někdo, kdo zná podrobnosti a dal je sem.
Několik příkladů na přiloženém obrázku.
Rozběh se též může (mohl) rozdělovat podle potřebného momentu Mh , který musí motor s jmenovitým momentem Mn při rozběhu dávat:
lehký Mh menší nebo roven 0,5 Mn
střední Mh = Mn
těžký Mh větší nebo roven 1,5 Mn
Kastner Lubomír:
Samozřejmě, že jsem se na danou otázku snažil odpovědět jednoduše. Celá relace byla určena především pro laiky nebo obyčejné uživatele. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o lehký nebo těžký rozběh je hlavně+ věcí projektanta. Rozhodovat na základě času rozběhu nejde! Zcela jiná doba rozběhu bude u motoru 2900 ot/min a zcela jiná u motoru třeba s otáčkami 700 ot/min. Jsou případy, kdy motor s otáčkami 980 ot/min naprázdno nabíhá okolo 15 s. Skutečně se musí posuzovat každý případ samostatně podle konkrétní situace a aplikace. A stejně je i osazení softstarterem. Jsou levné 2 triakové softstartery, střední 3 triakové a nebo plně vybavené 3 triakové řízené. A i tento výběr je velmi důležitý. někde vystačíme s nejlevnějším druhem a někdy by se měl nasadit plně vybavený. zase je to o konkrétní situaci a aplikaci.
Jiří Buben:
Citace: L. Vaněk 25.07.2015, 19:06
V poslední (?) době se setkáváme dokonce se čtyřmi třídami rozběhu, označovanými 10a, 10,20,30. Bohužel, nemám moc možností hledat v normách, proto bych byl vděčný, kdyby se našel někdo, kdo zná podrobnosti a dal je sem.
Ty hodnoty 10,20,30 korespondují s třídami tepelných nadproudových ochran (Class 10, 20 nebo 30). Jde vlastně o roztřídění ochran pro použití právě dle druhu rozběhu motorů, tedy lehký (class 10 pro normální rozběh), střední a těžký (class 20 nebo 30).
J Lhava:
Tzv. Třída vybavení relé definuje, za jak dlouho vybaví ochranný prvek (nadproudová ochrana) ze studeného stavu při symetrickém zatížení, rovnajícím se 7,2 násobku In
Třída 10A 2 až 10 s (lehký rozběh)
Třída 10 4 až 10 s (normální rozběh – odstředivá čerpadla, pístová čerpadla, vřetenové kompresory, odstředivé kompresory, pístové kompresory, eskalátory, krátké dopravníkové pásy, …)
Třída 20 6 až 20 s (těžký rozběh – chladící stroje a klimajednotky, ventilátory zhruba do 100 A, drtiče, výtlačná čerpadla, kalová čerpadla, dlouhé dopravníkové pásy, mixéry, mlýny, míchadla, lyžařské vleky, okružní pily, pásové pily, lisy, …)
Třída 30 9 až 30 s (ventilátory nad 100 A, ventilátory v tunelech, velké motory >160 kW, drtiče, …)
Třída 40 30 až 40 s (tuto třídu norma nedefinuje)
Ty příklady jsem posbíral všemožně po školeních.
Ty vypínací časy a definice jsou uvedeny v ČSN EN 60947-4-1 ed. 3: 2010 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechani cké stykače a spouštěče motorů