Může být utěsněn jen jeden kabelový prostup?

<< < (2/3) > >>

Milan Hudec:
Jaká musí být vrstva hmoty v závislosti na počtu kabelů cyky?

František Šohajda:
Citace: Milan Hudec  03.07.2015, 06:27

Jaká musí být vrstva hmoty v závislosti na počtu kabelů cyky?


A počet kabelů hraje nějakou roli?

Lukáš Rotrekl:
Ani ne tak počet kabelů jako hmotnost izolace na metr délky. Ve většině PBŘ se elektrikář dočte, že se nemusí speciálně těsnit prostupy u nichž hmotnost izolace svazku nedosahuje 2kg/m, tedy stačí zednické zapravení a není třeba speciální požární systém.

Aleš Dobrovolný:
V tomto případě bych s konečným verdiktem, zda se jedná o protipožární prostup, či nikoliv skutečně počkal na dokumentaci s platnou PBŘ. Takhle, z jedné fotky se to nedá posoudit.
A konec konců i ty obyčejné dveře tam mohou být osazeny v rozporu s PBŘ a je možné, že jediné co je (skoro - chybějící štítek) dobře je ten kabelový prostup se zatěsněním.

Jiří Novotný- Stryker:
Fascinuje mě, jak všichni dokáží okamžitě reagovat, radit a odpovídat, aniž by měli v rukou základní informace. Bez určení jednotlivých požárních úseků se nehneme z místa.
Případně PBŘ, ale to už zde padlo.
Samotná zeď (příčka) ještě nic neznamená.