Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?

<< < (2/2)

Jiří Schwarz:
Pokyny výrobce mají vyšší váhu než norma.
V normě můžete najít něco o tom, že je třeba okruh jistit podle "nejslabšího článku".
A pokud výrobce napíše, že kontakt relé je na 32A, tak je to maximální proud, který může spínat nebo rozpínat. Ještě tam může být podmínka pro jakou zátěž je možně jít na 100% proud, u kapacitní bývá nižší kvůli sepnutí, u induktivní kvůli oblouku při vypnutí.
A nevěřím, že by výrobce garantoval tak přesný chod stykače, aby kontakty spínaly a rozepínaly přesně.
Takže vždycky bude největší zatížení při spínání nebo vypínání na jednom z nich a to se výrazně podepíše na jeho životnosti!

František Sichinger:
Těžce pochybuju o tom, že se někdo pod tohle někdo podepíše. V případě požáru je viník jasnej a v base se také nějaké to místo najde.
Jestliže je někde na stykači kontakt paraelně, což může být a jedná se o zvýšení spolehlivosti kontaktů a ne o zvýšení proudové zatížitelnosti .
Není lepší než psát dotazy, jít si koupit nový stykač a za ten zbytek v té volné chvíli si dát jedno plnotučný pěkně orošený. (dance)

Jaroslav Hasala:
Předřazený jistič ...

Co vlastně stykač spíná?
Není v obvodu zařazen další jisticí prvek?
Potřebujete ovladát "něco" jednofázového a jediný jisticí prvek je jistič B50/3?