Jozef987:
Je povolené použiť 3-fázový stykač s nominálnym prúdom 32A, ako 1-fázový pri prepojení vstupných a výstupných svorkách stykača? Predradený istiaci prvok je 50B/3 istič.

Vít Rotrekl:
Nemyslím si, že je to dobrý nápad... Vždycky některý z kontaktů sepne o nějaký kousek rychleji a tedy bude muset přenést ten největší proud.

Jozef987:
Videl som takéto riešenie viackrát zrealizované a chcem hlavne vedieť, či môžem toto riešenie považovať za nesprávne a moje tvrdenie argumentovať podľa nejakej normy.

Tomáš Žabka:
Stykač je výrobek, napište na technickou podporu výrobce, ten vám řekne jestli jeho zařízení můžete a nebo nesmíte takto používat. Následně můžete argumentovat jeho stanoviskem. Nevím v jaké jste pozici, vůči zařízení, takže je otázka jestli potřebuje argumenty na to, aby to prošlo a nebo neprošlo. Každopádně po technické stránce to nějakou dobu fungovat určitě bude.  :)

Jozef987:
Výrobcovi napíšem, chcel som vedieť či je to v rozpore s nejakou normou. Som v pozícii, že som takéto riešenie videl a potrebujem vedieť, či to môžem urobiť aj ja alebo ma môže niekto napadnúť prečo to tak nesmie byť, resp. ja aby som vedel povedať, prečo to takto byť môže. Teda potrebujem argumenty aj aj  :-)