Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
Erik Lelak:
Je mozne pomocou 4 samostatnych prepatovych ochran napr. B+C ETITEC B 275/12.5 F 1+0 vytvorit zapojenie B+C 3+1?
Teda ci je vhodna aj medzi neutralny a ochranny vodic? Alebo pre tieto dva vodice sa pouziva nejaka typovo ina ochrana?
Lukáš Rotrekl:
Toto si myslím, že úplně není typ dotazu na tento server. Zeptejte se raději produkťáka u dodavatele.
Petr Fiedler:
Ze 4 stejných varistorových ochran vytvoříte 4+0. Pokud mě paměť neklame, u 3+1 mezi PE a N bývá jiskřiště, ne varistor.
Erik Lelak:
Citace: Petr Fiedler 24.06.2015, 17:07
Ze 4 stejných varistorových ochran vytvoříte 4+0. Pokud mě paměť neklame, u 3+1 mezi PE a N bývá jiskřiště, ne varistor.
dakujem. tiez som si myslel ze tam musi byt nieco ine.....takze musim vratit 1+0 a radsej zriesit hotovu 3+1
Fuk Tomáš:
Citace: Erik Lelak 24.06.2015, 20:20
dakujem. tiez som si myslel ze tam musi byt nieco ine..
Hlavně se mezi N a PE dává silnější SPD, musí utáhnout součet proudů L a N.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana