Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?

(1/2) > >>

Erik Lelak:

Je mozne pomocou 4 samostatnych prepatovych ochran napr.  B+C ETITEC B 275/12.5 F 1+0 vytvorit zapojenie B+C 3+1?
Teda ci je vhodna aj medzi neutralny a ochranny vodic? Alebo pre tieto dva vodice sa pouziva nejaka typovo ina ochrana?

Lukáš Rotrekl:
Toto si myslím, že úplně není typ dotazu na tento server. Zeptejte se raději produkťáka u dodavatele.

Petr Fiedler:
Ze 4 stejných varistorových ochran vytvoříte 4+0. Pokud mě paměť neklame, u 3+1 mezi PE a N bývá jiskřiště, ne varistor.

Erik Lelak:
Citace: Petr Fiedler  24.06.2015, 17:07

Ze 4 stejných varistorových ochran vytvoříte 4+0. Pokud mě paměť neklame, u 3+1 mezi PE a N bývá jiskřiště, ne varistor.


dakujem. tiez som si myslel ze tam musi byt nieco ine.....takze musim vratit 1+0 a radsej zriesit hotovu 3+1

Fuk Tomáš:
Citace: Erik Lelak  24.06.2015, 20:20

dakujem. tiez som si myslel ze tam musi byt nieco ine..

Hlavně se mezi N a PE dává silnější SPD, musí utáhnout součet proudů L a N.