Může být ze sekundáru transformátoru napájeno více samostatně jištěných vývodů?

<< < (3/4) > >>

Jan Bocek:
Citace: jiří Koubek  18.06.2015, 18:01

Příklad: klasické uspořádání - trafo vn/nn, vývodové přípojnice, rozvaděč nn s jističem. Dodatečně se na vývodové přípojnice před daný jistič,  připojí další vývod pro rozvaděč s vlastním jištěním. Je toto uspořádání v rozporu s nějakou čsn?

U klasického uspořádání, kde je za trafem jistič proti přetížení a zkratu ( to je jediné v čl. 8.2.4
použitelné u ČSN 33 3051) vypnutím tohoto jističe mohu pracovat na sběrnicích a dalších vypínačích.
Napojením více jističů přímo na vývody trafa nevidím žádné výhody, naopak komplikace s jištěním a s údržbou.
Na příklad dostanu objednávku v jednom "butiku" OC navýšit jistič z 32A na 63A. V nejlepším případě jsou předřazené nožovky a jistič bezpečně vyměním. Pokud nejsou, vypneme hlavní vypínač sekunderu trafa při domluvené odstavce.
V daném případě ale potřebuji zajistit vypnutí trafa a zajištění na straně vn. Kdo to zkusil, tak ví o čem mluvím. Prostě daleko větší odstávka a stojí to daleko více peněz. Prostě rozvodna nn obvykle patří provozovateli, ale vn rozvodny málokdy.....

Také s tím jištěním to nebude zase až tak jednoduché.... .a centrálním vypnutím "zhodit" na příklad 20-30 jističů....??

J Lhava:
Citace: Jan Bocek  24.06.2015, 22:18

Také s tím jištěním to nebude zase až tak jednoduché.... .a centrálním vypnutím "zhodit" na příklad 20-30 jističů....?
Tak to je samozřejmě blbost ... já měl za to, že se bavíme o 2-3 ...  :)

Ivan Polínek:
Citace: jiří Koubek  18.06.2015, 18:01

Příklad: klasické uspořádání - trafo vn/nn, vývodové přípojnice, rozvaděč nn s jističem. Dodatečně se na vývodové přípojnice před daný jistič, připojí další vývod pro rozvaděč s vlastním jištěním. Je toto uspořádání v rozporu s nějakou čsn?


jako přímý účastník se ptám, ze kterého trafa je to napájené?

Milan Hudec:
Řešení to není přímo zakázané, ale přinejmenším krátkozraké a neekonomické, vypínací charakteristik a není čára, ale oblast, proto nemohu počítat prostý podíl viz. kolega Hlavatý.

Jan Bocek:
Citace: jiří Koubek  18.06.2015, 18:01

Příklad: klasické uspořádání - trafo vn/nn, vývodové přípojnice, rozvaděč nn s jističem. Dodatečně se na vývodové přípojnice před daný jistič, připojí další vývod pro rozvaděč s vlastním jištěním. Je toto uspořádání v rozporu s nějakou čsn?


To je nějaký kviz,
takovou hovadinu těžko někdo vymyslí.
Tazatel chtěl trochu vylepšit ospalou náladu na elektrice.
Trochu se mu to podařilo.....