Může být ze sekundáru transformátoru napájeno více samostatně jištěných vývodů?
Jiří Koubek:
Příklad: klasické uspořádání - trafo vn/nn, vývodové přípojnice, rozvaděč nn s jističem. Dodatečně se na vývodové přípojnice před daný jistič, připojí další vývod pro rozvaděč s vlastním jištěním. Je toto uspořádání v rozporu s nějakou čsn?
Pavel Mužík_:
Jak veliké je to trafo - kolik kVA? Norma stanoví různé požadavky na způsob jištění podle toho, o jaký výkon se jedná. A také je třeba dát pozor na zkratovou odolnost.
Jiří Koubek:
Ta norma by mne zajímala. Trafo je o velikosti 1000 kVA.
IM:
Předpokládám, že stávající jistič odpovídá výkonu trafa. Proto připojením dalšího jističe by nebyla zaručena ochrana proti přetěžování.
Jan Bocek:
Citace: Milan Illek 19.06.2015, 10:22
Předpokládám, že stávající jistič odpovídá výkonu trafa. Proto připojením dalšího jističe by nebyla zaručena ochrana proti přetěžování.
Citace: jiří Koubek 19.06.2015, 08:14
Ta norma by mne zajímala. Trafo je o velikosti 1000 kVA.
Trafo 1000 kVA má obvykle In 1450A, počáteční Ik 24 kA a nárazový Ip 55 kA.
Určitě se najde norma, která to řeší. Je to ale zcela neobvyklé řešení a je i proti zdravému elektrikářském u rozumu a proti zákonům pana Kirchhoffa, jak připomíná pan kolega Milan Illek.
S podobným řešením jsem se nikdy nesetkal za posledních 50 let ......