Lze nově revidovat hromosvod dle staré normy 341390 po úpravách dle 62305?
František Šohajda:
Citace
hromosvod jako takový obsahuje spoustu nevyhovujících prvků navrhl jsem úpravu hromosvodu dle nové normy 62305 ?
Také jsem to jednou navrhl na velké ZŠ plné dětí, neozvali se. za půl roku tam doteď visí jedna "bambule" jedn svod a prý ještě hodně ušetřili! (zle) Říkal řediltel školy.
Tomáš Selzer:
Snad dobře chápu : zrevidovat dle staré normy 341319 a vepsat do revizní zprávy závady o nevyhovujícím hromosvodu a jeho snížené účinnosti, napsat termín k odstranění závad s tím, že opravu (rekonstrukci) provést dle normy 62305 vč. všech papírových náležitostí a nové a řádné montáže?!
Předpokládám že takový postup by se měl dělat i objektů postavených za komunistické éry, který prochází rekonstrukcí např. střechy a fasády? Asi nestačí pak uvést hromosvod do "nového" stavu na původní místa (svody) v hliníkovém provedení a naspat pak do revize : "hromosvod instalován po opravě střechy a fasády dle původního rozmístění?
Petr M:
Myslím, že to by bylo jako napsat po vytrhání AYKY 2x2,5 a zazdění CYKY 2x1,5, že kabely jsou v původních trasách a s původním počtem žil... (zle)
Posunutím svodu na zateplení už se mění parametry - jiná vzdálenost od instalace, vedení na podkladu s jinou odolností proti šíření plamene,...
Jiří Schwarz:
Citace: Wolfgang Marks II 18.06.2015, 20:47
...
Co taková účinnost obnáší, vysílala TV Nova dnes v Televizních novinách (dále bez komentáře).
Platná revize jako list papíru nechrání.
...
Reportáž 18.6. z Moravské Třebové o tom jak moc zdevastoval blesk radnici?
Možná by nebylo špatné nasměrovat vedení radnice na Unii soudních znalců. Jestli tedy vedení radnice má odvahu podívat se pravdě do očí a nechat si vysvětlit, že v objektu plném výpočetní techniky a datových rozvodů taková platná revize na hromosvod podle normy z přelomu 60. a 70. let min. století může být jen "zbytečně drahý cár papíru".
František Šohajda:
Citace: Jiří Schwarz 19.06.2015, 18:22
Reportáž 18.6. z Moravské Třebové o tom jak moc zdevastoval blesk radnici?
Možná by nebylo špatné nasměrovat vedení radnice na Unii soudních znalců. Jestli tedy vedení radnice má odvahu podívat se pravdě do očí a nechat si vysvětlit, že v objektu plném výpočetní techniky a datových rozvodů taková platná revize na hromosvod podle normy z přelomu 60. a 70. let min. století může být jen "zbytečně drahý cár papíru".
A ještě řekli, že měli platné RZ na bleskosvod i na instalaci EZ.