Lze nově revidovat hromosvod dle staré normy 341390 po úpravách dle 62305?
Tomáš Selzer:
Byl jsem požádán o provedení revize na 6 patrovém obytném domě kde původní revizní zpráva hromosvodu vystavená z roku 2009 a sepsána dle staré normy 341390 a hromosvod jako takový obsahuje spoustu nevyhovujících prvků navrhl jsem úpravu hromosvodu dle nové normy 62305 je takový postup správný?
Jan Hájek:
Ano, ještě bych pro pořádek to staré provedení sestřelil podle ČSN 341390 a pak to dal do pořádku podle nové. Analýza rizika, projektová dokumentace atd.
PS: Píšete 2009, ale ČSN 341390 přestala platit k poslednímu lednu.
Lukáš Rotrekl:
Jestli to nebylo podobně jak s FVE. Zrevidovat k poslednímu lednu aby se to stihlo "jako" podle 341390.... :)
Tomáš Selzer:
Jedná se o novostavbu činžovního domu zkolaudovaného v roce 2009 a revize vystavena 16. června 2009 "firma" která tuto instalaci prováděla měla asi tušení ohledně již nové normy protože: cca co 15 m na obvodu domu je svod, použitý netočený hliníkový drát, podpěry na svodech po 1m, na střeše jak jim to vyhovovalo cca 1-1,5 m podpěra, ovšem veškeré elektrické zařízení a také komíny, výduchy apod. spojeny s hromosvodem koaxiální kabely křižující hromo. vedení naštěstí při měření bezvadný stav uzemňovací soustavy kolem 1 ohmu, ale celkové provedení otřesné viz. foto. Když jsem domovníkovi sdělil že to nebude jenom "nové razítko" na papíře tak se tvářil dost nevěřícně, že po 9 letech od nového provedení bude třeba rekonstrukce celé střešní části hromosvodu dle nové normy 8)
Wolfgang Marks II:
Dobrý večer, už to tady zaznělo od Honzy Hájka, udělejte revizi podle 341390. Z obrázku je patrné, že to nemůže projít.
Nadávat správci, že firma instalovala hromosvod záměrně či jiné fráze moc nepomůžou. Tam mohou být i jiné podmínky, které ale už nemá smysl řešit.
Pouze ho upozorněte, že odhadovaná účinnost hromosvodu instalovaného podle 341390 je maximálně 80%.
Co taková účinnost obnáší, vysílala TV Nova dnes v Televizních novinách (dále bez komentáře).
Platná revize jako list papíru nechrání.
A protože doložíte nefunkčnost a nízkou účinnost, nezbývá než uvést zařízení do stavu, který by odpovídal hodnotám tolerovatelnéh o rizika. A to jste už také četl.
P.S. Nevytočený hliníkový drát je nedodržení technologickéh o postupu a doporučení výrobce pro užití drátu ze slitiny AlMgSi. Viz brožury ABB a VDB/VdS a prohlášení poctivých výrobců. Jiná prohlášení, např. prohlášení obchodníka, je nesmyslné a účelové, takové zboží svými vlastnostmi neodpovídá deklarovaným vlastnostem výrobku uváděného na trhu