Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Martin_Vašíček:
Citace: Pavel Horský 12.06.2015, 07:14
Pak tedy výrobce svým výrobkem a doporučením nabádá k porušení ČSN.
;)
Já myslím, že tento konkrétní případ je v ČSN popsán dost jasně a žádné obvyklé mlžení, které si lze vysvětlit různě.
Pavel Horský:
Citace: Martin_Vašíček 12.06.2015, 07:45
;)
Já myslím, že tento konkrétní případ je v ČSN popsán dost jasně a žádné obvyklé mlžení, které si lze vysvětlit různě.
Přesně tak.
Budeme tedy vycházet z toho, že přes zásuvku NELZE, neboť je to jasné porušení výše uvedeného článku v normě ČSN 33 2130 ed.2
Petr látal:
V citované normě je napsáno: spotřebiče jako základní zdroj vytápění, nebo ohřev TUV. Co je základní zdroj a co nezákladní zdroj. Když bude tedy bojler jako nezákladní zdroj ohřevu TUV, může mít vidlici. :D
Václav Kalina DC:
Pokud má boiler samostatný přívod a je jisten do 16A, nevidím důvod, proč by nemohl být připojen přes zásuvku. Omezení na pevné připojeni platí pro přívod s více spotřebiči. Samozřejmě přez jednozasuvku s jasným označením k čemu je určena
Hynek Bureš:
Citace: Pavel Horský 12.06.2015, 11:17
Přesně tak.
Budeme tedy vycházet z toho, že přes zásuvku NELZE, neboť je to jasné porušení výše uvedeného článku v normě ČSN 33 2130 ed.2
Normu ČSN 33 2130 ed.2 i ed.3 porušují projektanti i elektrikáři téměř denně, aniž si to uvědomí; většinu lze provést lépe, elegantněji, bezpečněji, spolehlivěji - zdaleka ne všichni žijí v králíkárně. Co to je "základní zdroj tepla nebo teplé vody"? Co když právě tento zde diskutovaný bojler je druhý a nikoliv základní zdroj? Pak je zásuvkové připojení OK i podle ČSN 33 2130.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana