Autor Téma: Je vhodné/nutné odepínat obvod DALI sběrnice?  (Přečteno 9968 krát)
Jan Palička
*
Offline Offline



« kdy: 08.06.2015, 12:38 »


V systémech DALI je specifikací povoleno, aby jeden master ovládal slave světla připojená na různé fáze. Napájení masteru je v takových systémech ze samostatného okruhu, v nadřazených systémech (KNX, Foxtrot apod.) kde je master gateway, ze SELV zdroje gatewaye, opět z jiného okruhu než jsou světla. Přivod ke svítidlu se provádí kabelem CYKY 5x1,5.
 
Domnívám se, protože při vypnutí jističe světelného okruhu je DALI sběrnice (tedy dva vodiče v kabelu) i nadále napájená, že by asi bylo vhodné příslušnou větev sběrnice synchronně se silovou částí odpojit. Konzultoval jsem problém s několika projektanty, hledal jsem i ve specifikaci protokolu na dali.org, leč bez závěru. Tož se dovolím otázat i zde, zda má někdo praktickou zkušenost, zda se takové odepnutí obvodu DALI sběrnice v praxi provádí či doporučuje a pokud ano, jak (pomocné kontakty na jističi, relé apod).
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.06.2015, 13:47 »

Je to datový kabel, který je galvanicky oddělený. Jinak by nemohly být světla na víc okruzích nebo fázích. Takže vypínání neřešte, za vypnutý jistič pro světla se nic nedostane.
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.06.2015, 13:58 »

O to mi nejde, já vím, že 23 V nikoho nezabije  Úsměv. Ale jde mi o to, že po vypnutí jističe se ke kabelu bude každý chovat jako k beznapěťovému vedení. Tedy i k "živé" sběrnici.
Co se stane při zkratu? U slave prvků by snad nic hrozit nemělo. A u mastera a napájení? 
Zaznamenáno
Roman Sebera
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.06.2015, 14:02 »

Pochopil jsem dobře, že to DALI je ve stejném kabelu jako 230VAC pro napájení světel?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 08.06.2015, 15:33 »

...
Co se stane při zkratu? U slave prvků by snad nic hrozit nemělo. A u mastera a napájení? 
To záleží na tom, co na té sběrnici je. Musím se přiznat, že DALI nějak podrobně prozkoumanou nemám. Pokud by fungovala podobně jako I2L, tak tam zkrat není problém, protože jak Master, tak Slave mají svoje nezávislé napájení a právě spojením komunikačního vodiče na GND (což je v podstatě zkrat) si v některých režimech Slave říká o prostor ke komunikaci nebo tím Master zahajuje komunikaci.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 09.06.2015, 22:00 »

DALI sběrnice je přístrojích galvanicky oddělena od silové části pomocí optočlenů a tudíž napájení z různých fází nečiní problém. Přenos dat funguje na principu "zkratování" sběrnice datovým telegramem a zdroj, který napájí DALI sběrnici, je tomu uzpůsoben: při překročení určité hodnoty proudu se uzavře jeho výstupní tranzistor a zdroj tak v rytmu datového slova (vytváří jej vysílací tranzistor, "zkratující" DALI sběrnici) přechází do stavu vysoké impedance. Právě i proto je definován určitý počet zařízení na sběrnici (64),  napájecí zdroj  se "zavírá" při překročení hodnoty cca 250mA.
Při vypnutí silové části si tak pouze blikají LED diody v optočlenech vstupní řídící části DALI předřadníku, driveru apod.,  nic víc závažného se neděje.
Při odpojené DALI sběrnici se zpravidla předřadníky, či zdroje LED svítidel chovají jako standardní neregulované a svítidlo se po přivedení napájecího napětí rozsvítí.
Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #6 kdy: 10.06.2015, 09:57 »

V případě, že by na sběrnici nastal trvalý zkrat, potom by nemohla probíhat komunikace, zařízení by nemohla komunikovat.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Môžem uzemniť zbernicu PE aj na inom mieste ako v hlavnom rozvádzači?
 Zvolili byste bezdrátový systém nebo raději se sběrnicí?
 Existují jiné propojovací lišty, než ty na jističe?
 Slyšeli jste někdo o inteligentním domu HAIDY?
 Vyšel nový ETS4! Budete investovat tímto směrem?
 Chtěli byste více živých přenosů v reálném čase jako byl například KNX?
 Pozná niekto automatizačné moduly Loxone ?
 ### SYSTÉMOVÉ INSTALACE LIVE!
 Kdo z vás vítá ETS v češtině?
 Proč WAGO asi neoslovuje svou novinkou flexROOM elektroinstalatéry?
 Co myslíte, může i chytrá elektroinstalace zhloupnout?
 Absolvovali jste školení KNX v Jablonci? Existuje něco, co vám uniklo?
 Ako pripojiť 1-YY na holé zbernice vo vonkajšom prostredí?
 Ako sa volá hliniková zbernica ktorá je potiahnutá meďou?
 Jaké máte zkušenosti s rozvodným systémem Mainline?
 Průmyslová sběrnice a komunikace IO Link
 Doporučíte svým klientům PIPER jako ukázku systémové instalace?
 Výuka systémových instalací na FEKT VUT v Brně
 KNX: ETS Inside - software pro uživatele
 Zajímají vás nejčastěji používané přístroje ABB v systému KNX v roce 2017?
 Jaká může být příčina oxidace měděné sběrnice?
 Jak se zabezpečuje sběrnice KNX proti hackerům?
 POINT I/O rodina modulárních vstupů a výstupů
 Sběrnice v instalacích KNX/EIB
 Jan Franěk představil systémy QUICKLINK a EASY LINK
 Cube67 Hygienic Design určený do potravinářství
 O instalaci a provozu systému ABB-free@home
 Monitorování BUS kabelů
 Sběrnicový modul MVK Fusion pro průmyslovou automatizaci
 Distribuční bloky PTFIX s technologií Push-in připojení
 Sběrnicový systém Cube nabízí rozsáhlé diagnostické možnosti
 Lze vést sběrnicový kabel JYTY konstrukcí dřevostavby?
 Čím rádi ovládáte svou elektroinstalaci? Mobilem, vypínačem?
 Sbírka odborných setkání TECO roku 2020
 Nemáte někdo dokumentaci k sběrnicovému systému KTA10EA440A1?
 Motivační funkce a návaznosti chytrého domu ...
 test5
 xComfort: Řídíme továrnu, řídíme svůj dům ...
 Jaký typ kabelu zvolit pro sběrnici KNX?
 Za jakých okolností může být jedna sběrnice PEN a současně PE?
 Jaké existují možnosti komunikace PROFINET(master) + MODBUS(slave)?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.