Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
Vojtěch Čechal:
V rekreačním objektu bude probíhat částečná rekonstrukce. V místě, kde je momentálně stará jističová skříñ by měl být kredenc. Rád bych jističe přesunul jinam. mohu umístit novou jističovou skříň na jiné místo a s původní elektroinstala cí ji spojit v nějaké acidur (či podobné) krabici? Jedná se i o přívod. Tato krabice by byla volně přístupná.
František Janeček:
Těch krabic byste tam měl mít poněkud víc. Což takhle radši přehodit kredenc.:) :D
Jiří Schwarz:
Když rekonstrukce tak co tam pozvat nějakého "odborníka", aby to viděl na místě a posoudil jestli to není i na rekonstrukci rozvodů?
U elektriky se bohužel často stává, že sice funguje, ale buď není úplně bezpečná, nebo hrozí nějaká desrukce.
Nejsem fandou nějakého napojování "velmi" starých rozvodů... A vůbec už ne TN-C v hliníku!
Petr M:
Spoj znamená
- místo, který často vyžaduje údržbu
- místo, který snižuje spolehlivost instalace
- místo, kde je větší přechodový odpor a tím i ztráty
- místo, kde začíná většina úrazů (PEN v TN-C), poškození spotřebičů a požárů.
V rekonstruované části je to rozhodně na novou instalaci, ve zbytku kabel minimálně do první krabice (zásuvky, vypínače,...). Přívod je specifický - nejvyšší proudy, nejvyšší ztráty a nejvyšší rizika, takže tam, pokud je to rozumný (tzn. pokud to není 50m kabelu) je jeho výměna dobrý nápad. Nebo to vymyslet tak, aby jističe byly někde, kam původní kabel dosáhne...
Vojtěch Čechal:
Pokud bychom se rozhodli pro výměnu celého přívodního kabelu, jak na to? Kdo a za jakých podmínek může "vstoupit" do zaplombované části skříně s elektroměrem?