Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?

(1/1)

M.Pokorný:


Potřeboval bych do krabice, do které mám přiveden kabel CYKY 5x2,5 přivést 230V (fáze, nula, zem) a zbývající dvě žíly použít pro stejnosměrných 5V.
Je to možné?

Jiří Schwarz:
Technicky je možné všechno, ale co s bezpečností?
Já bych si to uměl představit tak, že celý (CELÝ!!) rozvod DC 5V bude posuzován jako soustava (síť) FELV, tedy celý rozvod včetně zdroje i dalších komponentů bude mít kryty a izolaci jako rozvod TN 230V.
Je to proveditelné?

Petr M:
Citace: M.Pokorný  25.05.2015, 17:13


Je to možné?



Ne. I když pominu normy (požadavky na zkušební napětí mezi obvody, prostorový oddělení apod.),  mezi žílama je kapacitní vazba a do těch 5V DC by se (podle provedení zdroje a délky kabelu) prodralo skrz tento kondík cca 30-120V AC. Mám takový pocit, že komponentům v DC obvodu se to moc líbit nebude. A při přepěťovým impulsu při bouřce je vymalováno...  (zle)

Možná by to jakoPELV tak moc neplavalo, ale je potřeba s tím počítat při konstrukci (eliminovat proudy z kapacitní vazby, dvojitá nebo zesílená izolace,... Vyjde to dráž,než samostatný kabel a je tam nižší spolehlivost, tak proč ty obludnosti?  (zle)

Martin H.:
Citace: M.Pokorný  25.05.2015, 17:13

Potřeboval bych do krabice, do které mám přiveden kabel CYKY 5x2,5 přivést 230V (fáze, nula, zem) a zbývající dvě žíly použít pro stejnosměrných 5V.
Je to možné?


Budem hádať. Elko SOU-3? Súmrakový spínač s jedinou priechodkou, teda na jeden kábel súčasne  pre napájanie 230V aj pre signalizačný kontakt....

Jaroslav Molák:
Pane Pokorný,
takové hlouposti nedělejte. Řemeslo se hned pozná.