Jaká je ještě jiná náhrada za ČSN 35 7030 mimo ČSN 61439-3?

(1/2) > >>

Žvak Petr:
V nové RZ zprávě v závadách je uvedeno, že chybí pant dvířek a zámek
s odkazem na ČSN 35 7030. Tato norma v době revize neplatí.
Za náhradu uvádějí ČSN 61439-3. Zde ovšem není nic.
Jaký odkaz k ČSN na tyto závady použít?

Miroslav Minařík:

Technický přesun

Jiří Buben:
Pravděpodobně je v revizní zprávě popisováno starší zařízení, které bylo vybudováno ještě v době platnosti dnes zrušené ČSN 35 7030. U takových zařízení se posuzování jejich stavu provádí dle norem platných v době jejich realizace a proto je u závady uveden odkaz na již neplatnou normu.

Jestliže by se ale jednalo o zařízení vybudované v současnosti, tak to se musíte zeptat revizního technika který revizi prováděl, proč se odkazuje na již neplatnou normu. To vám osvětlí jedině on. Spekulovat tu o tom jaké mby mohly být příčiny takové chyby nemá smysl.

Jan Franěk:
Citace: Žvak Petr  24.05.2015, 09:46

Jaký odkaz k ČSN na tyto závady použít?


Například ČSN 61439-0, čl 7.2.3 bod a.  Jinak se k tomu používají i další všeobecná ustanovení o poškozených krytech a podobně.

Jinak souhlasím s Jirkou Bubnem. Pravděpodobně se jedná o pravidelnou revizi, která zohledňuje normy, z roku uvedení do provozu, tohoto el. zařízení. Pokud to tak je, postupoval RT správně.

Pokud ne, reklamujte revizní zprávu u svého RT.

Více vám napoví štítek na rozvaděči. Je tam napsán rok výroby a většinou i norma, podle které byl vyroben.

Petr Pospíšil.:
Na chybějící, nebo mechanické poškození krytů používám  ČSN 33 0340 2.1 nebo 3.1

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana