Je lepsi rozdelit zatez paralelne mezi (jinak volnymi) svorkami stykace?

(1/3) > >>

tim 579:
Pomoci stykace 25A spinam 2 faze k odporovemu peci, 3.8kW/faze, 230V. Stykac je montovan k peci, tj. okolni teplota dosahuje 60°C. Cetnost spinani je max. 120/h, prumerne ~80/h.
Ted mi shorel stykac (LC1D09),  seskvaril se kolem jednoho kontaktu. Tak me napadlo, ze az ho vymenim budu mit 4 kontakty z nichz potrebuji jenom 2, proto bych mohl vyuzit po dvou kontaktech na kazdou ze dvou spinanych fazi, abych snizil zatizeni kontaktu.
Zajimalo by me zda je tato uvaha spravna, tj. jsou lepsi 4 male jiskry nez 2 velke? Zlepsi se zivotnost stykace takovym paralelnim spinanim?

Jan Franěk:
Nepodařilo se mi najít na   internetu návod, nebo technický list, k tomuto stykači. Otázkou je jak dlouho u té pece fungoval a jestli je vůbec k tomuto použití vhodný, při tomto velkém počtu sepnutí.
Ale jestli  vydržel alespoň rok, až dva roky, bral bych jeho výměnu, i vzhledem k jeho ceně, za běžný servis a údržbu a moc to neřešil.

Zdvojení kontaktů by to mělo životnost prodloužit, ale nečekejte, že to bude o  100% . Jde například i o počet sepnutí, který je výrobcem garantován a podmínky, v kterých se provozuje.

František Šohajda:
Kdysi jsem se zajímal o stykače s lepšími vlastnostmi.
Vyráběli se stykače do tzv. tropických oblastí.
Ty byli daleko kvalitnější a mnohem déle vydrželi.

Dnes se o to nezajímám.Možn á to nasměruje kam? ::)

Milan Hudec:
Citace: Jan Franěk  25.05.2015, 07:36

Zdvojení kontaktů by to mělo životnost prodloužit, ale nečekejte, že to bude o  100% . Jde například i o počet sepnutí, který je výrobcem garantován a podmínky, v kterých se provozuje.

Jen bych připoměl, že jsou situace kdy je lépe paralelně a kdy seriově, pokud mohu soudit z praxe, málokdo seriovou možnost využívá.

Martin Kurka:
Při paralelním řazení kontaktů je vždy jeden z kontaktů nejrychleji sepnutý a jeden nejpomaleji rozepnutý. Opaluje se při sepnutí/rozepnutí vždy jeden a ten samý.
Paralelní řazení kontaktů nemá tedy žádný praktický význam. Životnost kontaktního spínání se mírně zvýší, ovšem jeden z kontaktů shoří natolik, že sice za něj převezme spínací funkci paralelní kontakt, ale vyhořelý může zuhelnatěním lůžka vytvořit zkroucení komory a zkraty - zařízení stále funguje, ale nedosedání jednoho kontaktu způsobí i nedostatečný přítlak druhého.
Celková životnost je tedy ne 200%,  ale 110-120%.
Rapidně zvýšíte životnost snížením hustoty spínání, je na stykač již dosti vysoká.
Podle mne je to u pece hodně špatně navržená regulace, mělo by to spínat maximálně 60krát do hodiny. Cyklování 7,6 kw musí způsobovat i kmitání teploty, jiný typ regulátoru by zvládnul pomocí 2 stykačů topit základem a přitápět druhou fází a za čas fáze vystřídat.
Takový doplněk se dá udělat i za regulátor z nějakého Loga.
Nebo lehce zvýšit hysterezi teploty, co technologie dovolí. Desetina stupně může hrát roli dvojnásobné životosti stykače.

Pokud se s tím nechcete zabývat, zvolte stykač o stupeň vyšší, LCD12.
LCD9 má 20A pro odporovou zátěž AC1. LCD12 25A. Ale LCD 12 má příznivější poměr proudů AC1/AC3, to znamená, že je pro častější spínání mírně vhodnější a její proud v AC3 se přibližuje jmenovitému proudu pece.

Jinak LCD9 má jen 3 hlavní kontakty, čtvrtý je pomocný na 6A AC11, takže ten na paralelní spínání  zátěže použít nemůžete, to by dopadlo zle. A mít jeden kontakt na jedné fázi a dva paralelní na druhé vám nepomůže.

Teplota okolí stykače 60°C není pro jeho životnost kritická, ale nepříznivý vliv již mít bude. Může pomoci zdvihnout skříňku se stykačem od teplého podkladu, aby chladila i největší zadní plochou.

Sériové řazení kontaktů na odporové zátěži (neinduktivní) je vřazení dalšího poruchového prvku do systému. U induktivní zátěže je to ovšem jinak.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana