Musí být použit proudový chránič u ponorného čerpadla také?
Kastner Lubomír:
Ponorné čerpadlo do studny je připojeno v krabici v domečku u studny. Musí být domeček osazen proudovým chráničem? V ČSN 332000 - 4 - 41 a v příspěvcích tady jsem nikde nenašel jasný výklad. Při připojení pomocí zásuvky je to jasné, ale co když je čerpadlo připojeno v krabici? A je rozdíl v tom, zda je od čerpadla rozvod vody v kovové trubce nebo plastové? Řeší nějaká norma osazení proudovými chrániči, pokud je zařízení připojeno pevně v krabici, rozvodnici apod. u studny nebo ve studni? Samozřejmě lze se i odvolat na vypínací časy.
Vít Rotrekl:
Osobně si myslím, že když je to připojeno na pevno přes krabici, tak PCH není nutný. Ale dle mě je vhodný, při nějakém vniknutí vlhkosti chránič může upozornit na možný problém a může předejít většímu maléru. Ale to si myslím, že budete mít podobný názor.
Radim Strycharski:
Obecně vzato být chránič nemusí. Záleží na určení vnějších vlivů a pokud by bylo rozhodnuto o prostoru zvlášť nebezpečném, použije se doplněná ochrana, přičemž proudový chránič je jen alternativou vedle doplňujícího pospojování. Prioritní je návod k obsluze; pokud by tam byl striktní požadavek na proudový chránič, musel by být použit. Při běžném pevně připojeném čerpadle ve studni ale nehrozí žádné zvláštní nebezpečí, takže použití chrániče není nutné. Obvod může být jištěn jističem s malou proudovou hodnotou, takže i smyčka může být relativně vysoká. Co se týče rozvodu vody v trubkách, platí ustanovení o hlavním nebo doplňujícím pospojování objektu, do kterého je voda přiváděna.
IM:
Citace: Radim Strycharski 19.05.2015, 17:16
Obecně vzato být chránič nemusí. Záleží na určení vnějších vlivů a pokud by bylo rozhodnuto o prostoru zvlášť nebezpečném, použije se doplněná ochrana, ...
(poklona) Odhaduji, že min. 50% RT neovládá pojmy z ČSN 33 2000-4-41 ed.2, včetně rozdílu mezi doplňkovou a doplněnou ochranou (zdroj - cizí revize). :(
Kastner Lubomír:
Citace: Radim Strycharski 19.05.2015, 17:16
Obvod může být jištěn jističem s malou proudovou hodnotou, takže i smyčka může být relativně vysoká. Co se týče rozvodu vody v trubkách, platí ustanovení o hlavním nebo doplňujícím pospojování objektu, do kterého je voda přiváděna.
Jistič s malou proudovou hodnotou? To snad ne? tak jednak by tam měla být ochrana motorovým spouštěčem předepsaným pro daný typ a hodnoty čerpadla. Jsou čerpadla, která berou např. okolo 3 A (např. EVGU), ale jsou i čerpadla která si vezmou 20 A např. UVN nebo KDFU. A představte si pak rozběhové proudy. takže o nějakém malém proudovém jištění nemůže být řeč. A co s tím, pokud z čerpadla je základní rozvod v plastu? Voda v tomto případě není vodivá? nebo nemůže se přes vodu dostat nějaké napětí při porušení nebo snížení izolace na neživé části v domě? Např. na kohoutky, baterie apod.?
Navigace